菜鸟笔记13-为什么高压馈线柜中选电流互感器时有选保护型,而低压开关柜中就没有
一曲折扇情
2015年11月24日 16:25:33
只看楼主

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:57 编辑 问题:为什么高压馈线柜中选电流互感器时有选保护型,而低压开关柜中就没有? 先见附图(10kV电气配置图),计量柜中在A,C两相各装了一个单绕组电流互感器,用于计量。馈线柜中A,C两相各装了一个双绕组的电流互感器(当然如果三相不平衡,可以在A,B,C三相各装一个电流互感器),一个绕组用于测量,一个绕组用于保护。再看附图(380v电气配置图),进线柜A,B,C三相各装了一个电流互感器,用于测量,接于配电柜面板上的电流表上,其中A相是一个双绕组,多出的那个绕组是无功补偿柜取样电流计算功率因数。低压馈线柜A,B,C三相各装一个单绕组电流互感器用于测量。那么为什么低压配电柜没有选择保护型电流互感器呢?我是这么理解的,低压开关柜采用断路器中的脱扣器进行保护,常用的是

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:57 编辑

问题:为什么高压馈线柜中选电流互感器时有选保护型,而低压开关柜中就没有?


先见附图(10kV电气配置图),计量柜中在A,C两相各装了一个单绕组电流互感器,用于计量。那么为什么低压配电柜没有选择保护型电流互感器呢?我是这么理解的,低压开关柜采用断路器中的脱扣器进行保护,常用的是 热磁脱扣热脱扣器+电磁脱扣器),热脱扣器(用于过载保护),它是 导体发热传导到双金属片上,双金属片受热弯曲后把断路器上的一个叫牵引杆的部件带动 使得操作机构脱扣,从而使断路器的动静触头分离,才能完成过流(过载)保护。电磁脱扣(用于短路保护)断路器的短路保护部件是 大电流通过U型铁产生磁力吸合铁板,铁板把力传导给牵引杆使得断路器操作机构脱扣。从两者动作原理看出,他不需要电流互感器接到继保装置,而是因为感受到过大的实际电流而动作。但是高压开关柜就不一样了,高压开关柜没有脱扣器,一般是将大电流通过电流互感器接变成小电流传给到继电保护装置,然后再由继电保护装置发出执行信号,所以选型时要选择保护用电流互感器。
上述纯属个人YY,望懂得能指点迷津!!!谢谢~~~



10kV电气配置图.png


380V电气配置图.png

免费打赏
smartspring
2015年11月25日 13:43:14
12楼
行在路上 发表于 2015-11-25 13:27 高压:被保护的电力系统运行中的物理量通过电流互感器转换为继电保护装置中比较鉴别单元可以接受的信号(当 … 谢谢您的回复。 在下没有理解的是高压最终也要通过断路器来切断故障电路,低压也是通过断路器切断故障电路,高压采用CT和继电器,而低压没有,莫非是因为高压的电流太大需要经过CT改变一下,还是其他什么原因?低压是直接采用故障电流驱动脱扣器动作? 再次谢谢各位的回复。
回复
一曲折扇情
2015年11月25日 14:21:39
13楼
smartspring 发表于 2015-11-25 13:43 谢谢您的回复。 在下没有理解的是高压最终也要通过断路器来切断故障电路,低压也是通过断路器切 …这我真不知道。但是高压不一定低压电流大啊,高压除以10kV,低压除以0.4kV
回复
就随意一点
2015年11月25日 14:50:48
14楼
感谢楼主的精心分析及理解!
回复
beida_energy
2015年11月25日 16:38:59
15楼
低压断路器本身有保护功能,所以,低压网络的电流互感器都是用于信号和显示,一般不用于保护。
选择三个也是惯例,一是便宜,而是三相也可能不平衡。选择多个是满足显示,补偿,和电能计量。
但闲置的一般都要将其二次测短路。
回复
jedahan
2016年04月05日 23:06:17
16楼
学习了哈,谢谢各位
回复
electricity
2023年11月28日 11:24:55
17楼

低压也有,在框架里面。塑壳的不需要,靠自身的脱扣曲线。