本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:57 编辑 问题:为什么高压馈线柜中选电流互感器时有选保护型,而低压开关柜中就没有? 先见附图(10kV电气配置图),计量柜中在A,C两相各装了一个单绕组电流互感器,用于计量。馈线柜中A,C两相各装了一个双绕组的电流互感器(当然如果三相不平衡,可以在A,B,C三相各装一个电流互感器),一个绕组用于测量,一个绕组用于保护。再看附图(380v电气配置图),进线柜A,B,C三相各装了一个电流互感器,用于测量,接于配电柜面板上的电流表上,其中A相是一个双绕组,多出的那个绕组是无功补偿柜取样电流计算功率因数。低压馈线柜A,B,C三相各装一个单绕组电流互感器用于测量。那么为什么低压配电柜没有选择保护型电流互感器呢?我是这么理解的,低压开关柜采用断路器中的脱扣器进行保护,常用的是
问题:为什么高压馈线柜中选电流互感器时有选保护型,而低压开关柜中就没有?
先见附图(10kV电气配置图),计量柜中在A,C两相各装了一个单绕组电流互感器,用于计量。热脱扣器+电磁脱扣器),热脱扣器(用于过载保护),它是
导体发热传导到双金属片上,双金属片受热弯曲后把断路器上的一个叫牵引杆的部件带动 使得操作机构脱扣,从而使断路器的动静触头分离,才能完成过流(过载)保护。电磁脱扣(用于短路保护)断路器的短路保护部件是
大电流通过U型铁产生磁力吸合铁板,铁板把力传导给牵引杆使得断路器操作机构脱扣。从两者动作原理看出,他不需要电流互感器接到继保装置,而是因为感受到过大的实际电流而动作。但是高压开关柜就不一样了,高压开关柜没有脱扣器,一般是将大电流通过电流互感器接变成小电流传给到继电保护装置,然后再由继电保护装置发出执行信号,所以选型时要选择保护用电流互感器。
上述纯属个人YY,望懂得能指点迷津!!!谢谢~~~