菜鸟笔记13-为什么高压馈线柜中选电流互感器时有选保护型,而低压开关柜中就没有
一曲折扇情
2015年11月24日 16:25:33
只看楼主

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:57 编辑 问题:为什么高压馈线柜中选电流互感器时有选保护型,而低压开关柜中就没有? 先见附图(10kV电气配置图),计量柜中在A,C两相各装了一个单绕组电流互感器,用于计量。馈线柜中A,C两相各装了一个双绕组的电流互感器(当然如果三相不平衡,可以在A,B,C三相各装一个电流互感器),一个绕组用于测量,一个绕组用于保护。再看附图(380v电气配置图),进线柜A,B,C三相各装了一个电流互感器,用于测量,接于配电柜面板上的电流表上,其中A相是一个双绕组,多出的那个绕组是无功补偿柜取样电流计算功率因数。低压馈线柜A,B,C三相各装一个单绕组电流互感器用于测量。那么为什么低压配电柜没有选择保护型电流互感器呢?我是这么理解的,低压开关柜采用断路器中的脱扣器进行保护,常用的是

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:57 编辑

问题:为什么高压馈线柜中选电流互感器时有选保护型,而低压开关柜中就没有?


先见附图(10kV电气配置图),计量柜中在A,C两相各装了一个单绕组电流互感器,用于计量。那么为什么低压配电柜没有选择保护型电流互感器呢?我是这么理解的,低压开关柜采用断路器中的脱扣器进行保护,常用的是 热磁脱扣热脱扣器+电磁脱扣器),热脱扣器(用于过载保护),它是 导体发热传导到双金属片上,双金属片受热弯曲后把断路器上的一个叫牵引杆的部件带动 使得操作机构脱扣,从而使断路器的动静触头分离,才能完成过流(过载)保护。电磁脱扣(用于短路保护)断路器的短路保护部件是 大电流通过U型铁产生磁力吸合铁板,铁板把力传导给牵引杆使得断路器操作机构脱扣。从两者动作原理看出,他不需要电流互感器接到继保装置,而是因为感受到过大的实际电流而动作。但是高压开关柜就不一样了,高压开关柜没有脱扣器,一般是将大电流通过电流互感器接变成小电流传给到继电保护装置,然后再由继电保护装置发出执行信号,所以选型时要选择保护用电流互感器。
上述纯属个人YY,望懂得能指点迷津!!!谢谢~~~



10kV电气配置图.png


380V电气配置图.png

免费打赏
jinpcissy
2015年11月25日 10:03:17
2楼
低压侧根本不需要继电保护,要保护CT干什么
回复
一曲折扇情
2015年11月25日 10:06:27
3楼
本帖最后由 行在路上 于 2015-11-25 10:19 编辑 jinpcissy 发表于 2015-11-25 10:03 低压侧根本不需要继电保护,要保护CT干什么恩,对的,对的,你一句话就概括出来了!我是查了好多资料,分析低压断路器的脱扣原理,最后相出来的(当时还不知道对不对),就把我的理解讲给别人听,别人说大概就是这样个意思。
回复
中建国际
2015年11月25日 10:10:13
4楼
你好,我没画过10kV的系统,可以给你要这份图学习一下么?格式随意, cs3341151@126.com
不行也没关系,你发的贴很好,我也跟着学习。
回复
一曲折扇情
2015年11月25日 10:13:20
5楼
中建国际 发表于 2015-11-25 10:10 你好,我没画过10kV的系统,可以给你要这份图学习一下么?格式随意,不行也没关系,你发的贴很好,我也跟 …有空找几个给你,,
回复
小小小的小
2015年11月25日 10:23:36
6楼
路过,学习一下
回复
中建国际
2015年11月25日 11:00:35
7楼
行在路上 发表于 2015-11-25 10:13 有空找几个给你,,十分感谢!
回复
smartspring
2015年11月25日 11:13:57
8楼
行在路上 发表于 2015-11-25 10:06 恩,对的,对的,你一句话就概括出来了!我是查了好多资料,分析低压断路器的脱扣原理,最后相出来的(当 … 能否给在下大概说一下,高压采用继电保护后不用断路器切断故障回路了?如用的话和低压又有啥区别?在下是新手,提前谢谢您的回复。
回复
electricity
2015年11月25日 11:18:50
9楼
框架断路器里面好像也有CT,是保护的?不知道。但大部分情况是楼主说的那种。

楼主烈害,这样学习提高很快的,你的未来无可限量!!!
回复
一曲折扇情
2015年11月25日 13:25:59
10楼
smartspring 发表于 2015-11-25 11:13 能否给在下大概说一下,高压采用继电保护后不用断路器切断故障回路了?如用的话和低压又有啥区别?在下 …高压:被保护的电力系统运行中的物理量通过电流互感器转换为继电保护装置中比较鉴别单元可以接受的信号(当然电流互感器还起到了隔离主回路和二次回路的作用)。继电保护装置中的电流继电器会设置一个整定值,如果电流继电器的电流线圈接收到的取样单元(电流互感器)来的电流信号达到其电流整定值时,电流继电器动作,向下一级处理单元发出使断路器最终掉闸的信号;若电流信号小于整定值,则电流继电器不动作,传向下级单元的信号也不动作。低压:热脱扣器(过载保护),当过载时,会出现过载电流,导体就会发出更多的热量,传导到双金属片上,双金属片受热弯曲后把断路器上的一个叫牵引杆的部件带动 使得操作机构脱扣,从而使断路器的动静触头分离;电磁脱扣器(短路保护),短路时会出现大电流,大电流通过U型铁产生磁力吸合铁板,铁板把力传导给牵引杆使得断路器操作机构脱扣。感觉应该是这样理解了~~~
回复
一曲折扇情
2015年11月25日 13:27:48
11楼
electricity 发表于 2015-11-25 11:18 框架断路器里面好像也有CT,是保护的?不知道。但大部分情况是楼主说的那种。楼主烈害,这样学习提高很 …高压:被保护的电力系统运行中的物理量通过电流互感器转换为继电保护装置中比较鉴别单元可以接受的信号(当然电流互感器还起到了隔离主回路和二次回路的作用)。继电保护装置中的电流继电器会设置一个整定值,如果电流继电器的电流线圈接收到的取样单元(电流互感器)来的电流信号达到其电流整定值时,电流继电器动作,向下一级处理单元发出使断路器最终掉闸的信号;若电流信号小于整定值,则电流继电器不动作,传向下级单元的信号也不动作。低压:热脱扣器(过载保护),当过载时,会出现过载电流,导体就会发出更多的热量,传导到双金属片上,双金属片受热弯曲后把断路器上的一个叫牵引杆的部件带动 使得操作机构脱扣,从而使断路器的动静触头分离;电磁脱扣器(短路保护),短路时会出现大电流,大电流通过U型铁产生磁力吸合铁板,铁板把力传导给牵引杆使得断路器操作机构脱扣。所以低压在保护方面应该不会用到电流互感器吧???你可以再问下别人,看怎么说
回复

相关推荐