关于两回电源进线
qq_1410931572150
2015年11月24日 15:45:03
只看楼主

现在新开工的一个项目,负荷计算得,总负荷为15000kW,欲设两台20000kVA主变,两回独立运行,互为备用,现当地供电部门回复,35kV仅能提供一回出线,10kV可提供一回。本工程用电负荷为10kV、0.4kV,所以我认为设一台35/10kV变压器,其10kV出线与当地供电部门提供的10kV出线作为本工程电源,两回互为备用即可,但是审核人不同意此方案,审核人意见这样两回10kV电源,上端阻抗不同,保护整定没办法进行。我认为整定仅与系统短路电流及短路容量有关,况且,如果按此说法,从不同变电所来的电源,路径不同,阻抗也不同,也不能作为两回互为备用的电源。不解,求教~

2015年11月24日 15:51:55
2楼
那他的意见是什么?我也同意你的观点,,,求大神深解、
回复
qq_1410931572150
2015年11月24日 15:56:33
3楼
小钱002 发表于 2015-11-24 15:51 那他的意见是什么?我也同意你的观点,,,求大神深解、意见是如果给不了两回35kV的出线,要不从附近已经接了35kV的厂子T接,要不就给110kV的电源,但是2万的负荷,我个人认为110kV的太浪费了,要是T接是不是还不如从供电部门的10kV出来可靠
回复
lingxuct
2015年11月24日 16:22:43
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-24 16:28 编辑

审核人说的35KV与10KV是二个系统,阻抗不同,保护“没办法进行”没道理。

但另外一个因素,会造成二个电源无法做到“互为备用"!
因10KV系统不可能提供15000KW(20000KVA)的容量,不能在35KV停电时带全部负荷!

所以,设计方案是否能改一下:35KV(20000KVA)主变作为主供电源,10KV系统作为备用电源,正常运行方式为35KV线路运行,10KV进线热备用,采用10KV进线自投!

当然,10KV系统的进线能提供20000KVA容量时,也可以互为备用。

至于二个系统阻抗不一样的问题,一般总是35KV一路电源阻抗小,在采购35/10KV主变时,可让变压器厂家把变压器的Uk%做到你们计算的值(附近),完全可以达到二路电源的阻抗接近。

换成一台35/10KV主变时,建议把这台主变做成有载调压。
回复
北方郎
2015年11月24日 16:32:45
5楼
审核水平不咋地哈 哪有完全相同的两路进线?
回复
苯笨
2015年11月24日 16:54:37
6楼
请照审核的意见执行.

1)您的两个进线在10kV段并列运行不?
2)存在短期并列运行的可能不?

如存在,您就不能要这两个电源.供电局也不会答应您短期并列,您将来要担责任.
宁可要一个专用,一个T接.
回复
小小小的小
2015年11月24日 18:08:50
7楼
路过,学习一下
回复
leedongcheng
2015年11月24日 20:10:56
8楼
苯笨 发表于 2015-11-24 16:54 请照审核的意见执行.1)您的两个进线在10kV段并列运行不?这两条均不可能,楼主已经说得很清楚了。审核意见没水平,毫无道理。
回复
小李子920108
2015年11月24日 20:57:12
9楼
很好,谢谢楼主。
回复
小李子920108
2015年11月24日 21:13:37
10楼
很好,谢谢楼主。
回复
红苹果
2015年11月25日 00:07:47
11楼
审核的是有点过。。
1、看一二级负荷容量,如果超过1/2,建议还是两回35KV。
2、如果一二级负荷容量较小,35KV专线可以主供,10KV热备。
平时两路同时运行,任一路故障,均可满足全部一二级负荷即可。
回复

相关推荐

APP内打开