现在新开工的一个项目,负荷计算得,总负荷为15000kW,欲设两台20000kVA主变,两回独立运行,互为备用,现当地供电部门回复,35kV仅能提供一回出线,10kV可提供一回。本工程用电负荷为10kV、0.4kV,所以我认为设一台35/10kV变压器,其10kV出线与当地供电部门提供的10kV出线作为本工程电源,两回互为备用即可,但是审核人不同意此方案,审核人意见这样两回10kV电源,上端阻抗不同,保护整定没办法进行。我认为整定仅与系统短路电流及短路容量有关,况且,如果按此说法,从不同变电所来的电源,路径不同,阻抗也不同,也不能作为两回互为备用的电源。不解,求教~
红苹果 发表于 2015-11-25 00:07 审核的是有点过。。1、看一二级负荷容量,如果超过1/2,建议还是两回35KV。2、如果一二级负荷容量较小, …短时并列运行,不仅可以缩小停电范围、减少停电时间,而且倒负荷方便,更便于检修变压器.15000kW的负荷不像民用,电源切换过程肯定会短时并联.人家审核还是有道理的,只是没给楼主讲明白.当然,保护整定肯定是一方面,前提就是他们要短时并列,如并列时,发生短路可能造成系统崩溃.这样的例子,石化多去了.虽然平时两路同时运行,任一路故障另一路带全部一二级负荷.但如何保障一二级负荷?如何切除三级负荷?大型装置是不会上很多发电机的.
回复
13楼
很好,谢谢楼主
回复
14楼
苯笨 发表于 2015-11-25 08:39 短时并列运行,不仅可以缩小停电范围、减少停电时间,而且倒负荷方便,更便于检修变压器.15000kW的负荷不像 …你好,审核人比较忙,也只是给我说了一下保护整定的问题,所以我认为如果单纯是保护整定应该不会存在什么问题,但是您说的,我觉得审核人应该是考虑这个方面,为保证二类负荷,所以在切换过程有可能存在短时并列,这个过程的保护整定会有问题,是这个意思吧?多谢赐教
回复
15楼
ccc___ 发表于 2015-11-24 16:22 审核人说的35KV与10KV是二个系统,阻抗不同,保护“没办法进行”没道理。但另外一个因素,会造成二个电 …我目前做过的工程,还没有用一段母线带全部负荷,另一回电源热备用的,这样的接线方式是不是对运行班要求会比较高?多谢赐教~
回复
16楼
cllgz 发表于 2015-11-25 09:48 你好,审核人比较忙,也只是给我说了一下保护整定的问题,所以我认为如果单纯是保护整定应该不会存在什么 …审核人可能太忙,经验多,随口一说罢了.但他肯定清楚,两回路不可能匹配.两电源短路参数如相差多,肯定不好处理.您是按上一级10kV选设备,还是按计算后的最大最小短路参数选设备?如您计算后选的比上一级10kV设备(比方说开断容量等)大,您如何处理?其实,我们的保护整定计算是不考虑短时并列的.虽然短时并列存在,但毕竟不是环网柜,而且短时非常短,开关元器件影响不大.不信,您问问审核,短路计算肯定不考虑并列.
回复
17楼
cllgz 发表于 2015-11-25 09:48 你好,审核人比较忙,也只是给我说了一下保护整定的问题,所以我认为如果单纯是保护整定应该不会存在什么 …只要不长期并列,保护整定不会有问题的.(供电局不可能让长期并列,短时并列他不提也不管)一般变电站是不会去要一个35kV,一个10kV电源的.
回复
18楼
苯笨 发表于 2015-11-25 10:12 只要不长期并列,保护整定不会有问题的.(供电局不可能让长期并列,短时并列他不提也不管)一般变电站是不会 …不会长期并列运行,也就是切换的时候,为保证二类负荷不失电,会先合母联再断另一回电源,如果是这种情况的话,实在给不出来另一回35kV的,理论上一回10kV一回35kV应该也没什么问题对吧?
回复
19楼
cllgz 发表于 2015-11-25 09:50 我目前做过的工程,还没有用一段母线带全部负荷,另一回电源热备用的,这样的接线方式是不是对运行班要求 …母线还是分段加母联,运行可以灵活的,进线自投也可以做到的,与运行没多大关系,不过二次自投要经另一侧进线断路器的辅助常闭触点了。
回复
20楼
cllgz 发表于 2015-11-25 10:39 不会长期并列运行,也就是切换的时候,为保证二类负荷不失电,会先合母联再断另一回电源,如果是这种情况 …理论上是没问题,只要您能过审核关.看成达没,设计做监,审核开除,校对记大过.您这问题真不是小事,在我们这儿也是要技术评审的.
回复
21楼
苯笨 发表于 2015-11-25 15:42 理论上是没问题,只要您能过审核关.看成达没,设计做监,审核开除,校对记大过.您这问题真不是小事,在我们这 …好吧,看看继续跟供电局沟通能不能有更好的解决方法,谢谢了
回复