问个空调机房开门洞数量的问题
偷地雷的
偷地雷的 Lv.12
2015年11月24日 09:00:06
来自于制冷技术
只看楼主

各位,当地下的空调机房面积在60多平,原设计留有2个门洞,在装修时改成1个门洞,这种做法是否可行???为什么,请支招。我个人理解是里面机组多,开2门便于移改修设备,要是就剩1个门的话,可能不方便,不知道多否,请各位支招。

各位,当地下的空调机房面积在60多平,原设计留有2个门洞,在装修时改成1个门洞,这种做法是否可行???为什么,请支招。我个人理解是里面机组多,开2门便于移改修设备,要是就剩1个门的话,可能不方便,不知道多否,请各位支招。
游荡四方
2015年11月24日 09:43:27
2楼
从安全,噪音,洁净度,通风量来考虑吧,
不存在这些问题,也就不存在留有2个门洞的问题,

否则还是以人身安全的问题提出异议,
毕竟密闭的场所,制冷剂泄露,控制系统火灾会要人命的
回复
斗战圣佛
2015年11月24日 11:23:16
3楼
有安全门吗?没有消防安全恐不过关吧!
回复
偷地雷的
2015年11月24日 11:33:02
4楼
斗战圣佛 发表于 2015-11-24 11:23 有安全门吗?没有消防安全恐不过关吧!同意,但不知道这个和报消防有关系吗?
回复
祁滨兴
2016年01月08日 11:43:32
5楼
新规机房面积超过50㎡要有两个疏散,改成一个门消防不允许。
回复
偷地雷的
2016年01月08日 13:29:55
6楼
祁滨兴 发表于 2016-1-8 11:43 新规机房面积超过50㎡要有两个疏散,改成一个门消防不允许。感谢,我也是这么说的,妈蛋,现在甲方没总包牛啊,说了话都敢不听了,直接给我堵了一个门。
回复
qichao8072
2016年11月24日 14:30:37
7楼
祁滨兴 发表于 2016-1-8 11:43 新规机房面积超过50㎡要有两个疏散,改成一个门消防不允许。确定不是200㎡?
回复
sango1986
2017年08月07日 08:46:57
8楼
谢谢楼主分享
回复