请问这种情况电度表怎么选择?
stan275280780
2015年11月24日 01:47:05
只看楼主

380v断路器是100A,平时用不到100A,但也要预防短时间接近100A的使用量。那兼顾平时低负荷使用时的计量精度,要怎么参数的电度表呢?20(80)、30(100)?

380v断路器是100A,平时用不到100A,但也要预防短时间接近100A的使用量。那兼顾平时低负荷使用时的计量精度,要怎么参数的电度表呢?20(80)、30(100)?
免费打赏
苯笨
2015年11月24日 08:30:18
2楼
1)看您的互感器情况;
2)计量部门的要求.

个人建议:用100A的.误差都差不多,但能保证短时间100A的情况.
回复
stan275280780
2015年11月24日 08:46:30
3楼
苯笨 发表于 2015-11-24 08:30 1)看您的互感器情况;2)计量部门的要求.互感器?20(80)、30(100)的是直接式的吧?出租做饮食的,还有其他建议吗?还有一个问题是 ,30(100)等大标定电流的电度表,会不会在低负荷的时候,不如1~2A以下的用电量测量不了而计不到用电?
回复
niziqian007
2015年11月24日 08:50:13
4楼
为什么不安装互感器呢?比如:选用100/5的互感器后可以选择3*1.5(6)的电度表。
回复
stan275280780
2015年11月24日 08:50:20
5楼
苯笨 发表于 2015-11-24 08:30 1)看您的互感器情况;2)计量部门的要求.互感器?20(80)、30(100)的是直接式的吧?这是出租房用的,还有其它建议吗?还有一个问题是,大标定电流的电度表,在低负荷的时候,比如1A以下,会不会测量不到而计不到用电量?
回复
stan275280780
2015年11月24日 08:52:56
6楼
niziqian007 发表于 2015-11-24 08:50 为什么不安装互感器呢?比如:选用100/5的互感器后可以选择3*1.5(6)的电度表。直接式的和互感式的有什么区别?互感式的好点吗?
回复
stan275280780
2015年11月24日 08:58:20
7楼
苯笨 发表于 2015-11-24 08:30 1)看您的互感器情况;2)计量部门的要求.还有一个问题是,大标定电流的电度表,在低负荷的时候,比如1A以下,会不会测量不到而计不到用电量?
回复
红苹果
2015年11月24日 12:00:58
8楼
苯笨 发表于 2015-11-24 08:30 1)看您的互感器情况;2)计量部门的要求.国标规定50A以上低压用点建议采用互感器接入式
回复
苯笨
2015年11月24日 12:15:51
9楼
stan275280780 发表于 2015-11-24 08:58 还有一个问题是,大标定电流的电度表,在低负荷的时候,比如1A以下,会不会测量不到而计不到用电量?有这种情况,选数显表.机械的达不到要求.
回复
武汉机电小强
2015年11月24日 12:19:34
10楼
150/5互感+3*1.5(6A)
回复
苯笨
2015年11月24日 12:51:36
11楼
红苹果 发表于 2015-11-24 12:00 国标规定50A以上低压用点建议采用互感器接入式对,小于等于50A宜采用直接接入式电度表.我不清楚楼主平时是多少,先按最大估一个.选互感器和表计按正常计算负荷选.(如回路中消防负荷大,按最大的计算负荷选;如消防和正常负荷差太多,消防宜单独设回路)一般是计算负荷的1.5倍选择.具体设计见GB/T50063-2008.