新人求教消火栓管道静压的问题
安桐小在
2015年11月24日 01:10:39
只看楼主

例如:地下室一层6m 地上25层 层高3.5m 楼层总高(含地下室)=93.6m 选用120m扬程的水泵(因为最不利点水压不得低于0.25Mpa)问:管道静压是多少,是否需要分区?答: 即98m(水箱最高水位)-4.9(地下室6m-1.1)=93.1=0.93Mpa<1.0Mpa不需要分区且管道静压为0.93Mpa这个是一位朋友给我的回答,这里我想请教个问题,就是这个管道静压0.93是整个消火栓管道从地下室到最高层的恒定压力,还是说每一层的静压都不一样?

例如:
地下室一层6m 地上25层 层高3.5m 楼层总高(含地下室)=93.6m 选用120m扬程的水泵(因为最不利点水压不得低于0.25Mpa)
问:管道静压是多少,是否需要分区?
答: 即98m(水箱最高水位)-4.9(地下室6m-1.1)=93.1=0.93Mpa<1.0Mpa不需要分区且管道静压为0.93Mpa
这个是一位朋友给我的回答,这里我想请教个问题,就是这个管道静压0.93是整个消火栓管道从地下室到最高层的恒定压力,还是说每一层的静压都不一样?
安桐小在
2015年11月24日 09:19:22
2楼
顶起来 麻烦指点一下 谢谢
回复
诺熙
2015年11月24日 10:41:14
3楼
您好,现在有问答频道,你可以直接去那边提问啦,有嘉宾会为你解答 http://bbs.co188.com/wenda/gps/
回复
crystal729
2015年11月24日 10:44:36
4楼
你可以取看看15S909的80和81页。每层的静压是不一样的。