1、工程概况:二类高层住宅建筑,消防电梯、消防风机、消防水泵、火警系统等为二级负荷,其他为三级负荷。2、供电电源:采用一路10kV市电+自建柴油发电机两路电源。市电作为主用电源,柴油发电机为应急电源。接线示意图见附图。3、问题:(1)、目前的配电方案中,两路电源只在消防设备的末端配电箱互投,正常情况下柴油发电机平时不启动,因此应急电源回路从源头(发电机馈电母线)到最尾端(ATSE开关)都是不带电的。
2、供电电源:采用一路10kV市电+自建柴油发电机两路电源。市电作为主用电源,柴油发电机为应急电源。接线示意图见附图。
3、问题:
(1)、目前的配电方案中,两路电源只在消防设备的末端配电箱互投,正常情况下柴油发电机平时不启动,因此应急电源回路从源头(发电机馈电母线)到最尾端(ATSE开关)都是不带电的。
(2)、审图专家提的问题是“备用网络应常备(原语)”,我想请教大家怎么看这条意见?
a、从规范条文讲,依据是啥?
b、从实际使用讲,备用网络是否平时应该带电?
拜谢!