在消规5.2.6条第6款说进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应100mm,最大不应大于150mm。而在图中,我觉得右图有些看不明白,觉得应该按左图那样让h为100到150,还是说可以按消规5.2.6条第7款那样进水管为淹没出流,因为进水管上装止回阀了,所以没有第6款的要求? 新手发帖,有点啰嗦,谢谢帮忙!!
在消规5.2.6条第6款说进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应100mm,最大不应大于150mm。而在图中,我觉得右图有些看不明白,觉得应该按左图那样让h为100到150,还是说可以按消规5.2.6条第7款那样进水管为淹没出流,因为进水管上装止回阀了,所以没有第6款的要求?
新手发帖,有点啰嗦,谢谢帮忙!!
2楼
你这可以当作是淹没进水。而且设立止回阀意义不大,如果考虑背压回流的话止回阀有些作用,但是水箱是开放系统,不会出现背压回流的。但对于虹吸回流,就应当设立虹吸破坏孔或者是真空破坏器了。
回复
3楼
:handshake
回复
4楼
安穆明weibo 发表于 2015-11-20 08:49 你这可以当作是淹没进水。而且设立止回阀意义不大,如果考虑背压回流的话止回阀有些作用,但是水箱是开放系 …感觉不是淹没进水,因为水箱正常工作的时候是不会溢流的,进水管发生故障的时候才会不断进水产生溢流,变成淹没进水,还是不太理解规范。。。
回复
5楼
摇摆的风 发表于 2015-11-20 16:21 感觉不是淹没进水,因为水箱正常工作的时候是不会溢流的,进水管发生故障的时候才会不断进水产生溢流,变 …它这有个吸入高度的,不是非得要泡在水里才是淹没进水的。
回复
6楼
止回阀不能防止回流污染,具体可以看看《建筑给水排水设计规范》“水质和防水质污染”章节和“附录A”
回复
7楼
crystal729 发表于 2015-11-23 16:31 止回阀不能防止回流污染,具体可以看看《建筑给水排水设计规范》“水质和防水质污染”章节和“附录A”谢谢{:2_85:}
回复
8楼
努力学习先进技术。
回复
9楼
hyjiajia20060318 发表于 2015-11-28 20:09 努力学习先进技术。哦哦,多谢指导,努力学习~~~:lol
回复
10楼
努力学习~~~
回复