我们厂电压互感器烧了3次了,有没有彻底解决的办法?
我们厂电压互感器烧了3次了,有没有彻底解决的办法?
2楼
电气设备故障,和事故发生是一样的处理方法,首先要找到故障的原因,才能制订措施,整改措施必须有针对性。
朋友说烧了三次,重复故障让其发生,管理上必定存在问题,建议先从管理找到原因,才能找到烧电器的原因,否则都是空话!
回复
3楼
任何设备故障(电气),首先是查明故障原因,---制定措施,整改措施要有针对性,重复故障发生三次,不是设备问题,而是管理问题了
回复
4楼
如果是运行一段时间就烧,换成抗谐振的电压互感器,或者是看看方案和工艺是否存在问题
回复
5楼
同意区管的意见,其他没什么好说的了
回复
6楼
先查明原因,烧了几次了,说明故障一直存在,如果间隔时间不长的话,可以从这几点查起:一次熔断器的大小、二次接线是否有对地短路、谐波谐振、互感器质量等等。
回复
7楼
烧毁可能是谐振或开关柜内二次线接错的原因,如果是谐振的话,可以加装一次消谐,二次消谐,或抗谐振电压互感器,如果是二次接线错误,你就要检查接线图,逐个排查
回复
8楼
PT什么接法
回复