本帖最后由 行在路上 于 2015-12-17 13:26 编辑 TMY铜母线 10kV铜母排的选择: 要与高压进线断路器的额定电流相当。 例如:进线容量为1600KVA,则计算电流Ij=1600/(1.732*10)=92.4A,选择进线断路器真空一12/630,25KA。我们选择10KV铜母排时是根据进线断路器的额定电流630A进行选择,而不是根据计算电流92.4A进行选择。查TMY铜母线载流量表格,我们可以选择3(50×5)
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-17 13:26 编辑
TMY铜母线
10kV铜母排的选择:
要与高压进线断路器的额定电流相当。
例如:变压器容量为1250kVA
计算电流Ij=1250/(1.732*0.4)=1804A,考虑变压器过载,过载系数1.2~1.3,一般不超过1.5,这里我们取1.3,那么1.3×Ij=1.3×1804=2346A,以GCK柜子为例,主母线额定工作电流有这么几种:1600A,2000A,2500A,3150A,4000A,5000A,6300A等,因此我们可以选择2500A的,查TMY铜母排表格,我们可以选80×10。
再就是关于中性线(N线)和保护线(PE线)的问题,可以根据下面的附图选择。
望大家尽情交流!
12楼
hebeikddw 发表于 2015-12-17 11:18 高压电路的铜母排选择时,既要考虑电路的额定电流也要考虑断路器的短路分断能力!详见GB3906恩,要校验热稳定和动稳定
回复
13楼
要楼主这么选择母排,开关厂和用户要赔死了。TMY-50*5的排就可以,非要用80*6的排。
回复
14楼
dylan3940 发表于 2015-12-17 13:05 要楼主这么选择母排,开关厂和用户要赔死了。TMY-50*5的排就可以,非要用80*6的排。版主说得对,马上纠正~
回复
15楼
dylan3940 发表于 2015-12-17 13:05 要楼主这么选择母排,开关厂和用户要赔死了。TMY-50*5的排就可以,非要用80*6的排。在下没有理解有两个问题,一是为什么进线断路器的额定电流和计算电流相差那么大?也即进线断路器的额定电流为什么不依据计算电流进行选择?二是低压母线的额定电流您提到的1.5倍,是指变压器额定电流的1.5倍吧?提前谢谢您的回复。
回复
16楼
选铜排首先一点,T2紫铜,其他牌号的铜排不是电工用铜。
高压用圆角铜排,低压推荐用方角铜排。
根据变压器和使用场合选择开关的额定电流和短时耐受电流,再根据开关的额定电流和短时耐受电流选择铜排规格。注意的是短时耐受电流值和持续时间的不同计算是不同的。如配合的是断路器,看是3s还是4s,结果差很远。如果是高压熔断器,只考虑额定电流就可以了。
回复
17楼
smartspring 发表于 2015-12-2 11:42 在下没有理解有两个问题,一是为什么进线断路器的额定电流和计算电流相差那么大?也即进线断路器的额定电 …我今天把这个帖子改了下,以前写得有问题,误导你了,不好意思~
回复
18楼
smartspring 发表于 2015-12-17 13:15 在下没有理解有两个问题,一是为什么进线断路器的额定电流和计算电流相差那么大?也即进线断路器的额定电 …R10优先数系,百度一下
回复
19楼
dylan3940 发表于 2015-12-17 13:15 选铜排首先一点,T2紫铜,其他牌号的铜排不是电工用铜。高压用圆角铜排,低压推荐用方角铜排。根据变压 …那个热稳定校验和动稳定校验,公式是摆在那,但是校验的的时候,有些值不知道,感觉还是无从校验起啊。请问,版主你是怎么校验的?
回复
20楼
只能看看了 这些不懂
回复
21楼
我就看着下面的表格,不知道怎么弄。该怎么进行定量分析呢,版主?你以热稳定为例给我说说呗
@dylan3940