本帖最后由 行在路上 于 2015-12-17 13:26 编辑 TMY铜母线 10kV铜母排的选择: 要与高压进线断路器的额定电流相当。 例如:进线容量为1600KVA,则计算电流Ij=1600/(1.732*10)=92.4A,选择进线断路器真空一12/630,25KA。我们选择10KV铜母排时是根据进线断路器的额定电流630A进行选择,而不是根据计算电流92.4A进行选择。查TMY铜母线载流量表格,我们可以选择3(50×5)
TMY铜母线
10kV铜母排的选择:
要与高压进线断路器的额定电流相当。
例如:变压器容量为1250kVA
计算电流Ij=1250/(1.732*0.4)=1804A,考虑变压器过载,过载系数1.2~1.3,一般不超过1.5,这里我们取1.3,那么1.3×Ij=1.3×1804=2346A,以GCK柜子为例,主母线额定工作电流有这么几种:1600A,2000A,2500A,3150A,4000A,5000A,6300A等,因此我们可以选择2500A的,查TMY铜母排表格,我们可以选80×10。
再就是关于中性线(N线)和保护线(PE线)的问题,可以根据下面的附图选择。
望大家尽情交流!