菜鸟笔记7-TMY铜母线
一曲折扇情
2015年11月18日 09:16:55
只看楼主

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-17 13:26 编辑 TMY铜母线 10kV铜母排的选择: 要与高压进线断路器的额定电流相当。 例如:进线容量为1600KVA,则计算电流Ij=1600/(1.732*10)=92.4A,选择进线断路器真空一12/630,25KA。我们选择10KV铜母排时是根据进线断路器的额定电流630A进行选择,而不是根据计算电流92.4A进行选择。查TMY铜母线载流量表格,我们可以选择3(50×5)

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-17 13:26 编辑

TMY铜母线

10kV铜母排的选择:
要与高压进线断路器的额定电流相当
例如:变压器容量为1250kVA
计算电流Ij=1250/(1.732*0.4)=1804A,考虑变压器过载,过载系数1.2~1.3,一般不超过1.5,这里我们取1.3,那么1.3×Ij=1.3×1804=2346A,以GCK柜子为例,主母线额定工作电流有这么几种:1600A,2000A,2500A,3150A,4000A,5000A,6300A等,因此我们可以选择2500A的,查TMY铜母排表格,我们可以选80×10。

再就是关于中性线(N线)和保护线(PE线)的问题,可以根据下面的附图选择。

望大家尽情交流!


中性线(N)和保护线(PE)截面选择.png

免费打赏
zlj5778
2015年11月18日 10:05:03
2楼
装在空调旁的隔离开关
回复
zlj5778
2015年11月18日 10:05:38
3楼
发错了,感谢楼主提供这么有用的资料
回复
就随意一点
2015年11月18日 10:35:05
4楼
说的太好了!收益匪浅1
回复
小小小的小
2015年11月18日 11:01:08
5楼
路过,学习中
回复
wan972990666
2015年12月02日 10:59:34
6楼
多谢楼主提供的资料,学习了。
回复
瘸子电工
2015年12月02日 11:32:36
7楼
04DX101-1图集P32,P40表可以直接选
回复
一曲折扇情
2015年12月02日 11:38:41
8楼
重要的还是掌握方法
回复
瘸子电工
2015年12月02日 11:40:03
9楼
对,原理方法必须掌握
回复
smartspring
2015年12月02日 11:42:09
10楼
在下没有理解有两个问题,一是为什么进线断路器的额定电流和计算电流相差那么大?也即进线断路器的额定电流为什么不依据计算电流进行选择?二是低压母线的额定电流您提到的1.5倍,是指变压器额定电流的1.5倍吧?提前谢谢您的回复。
回复
hebeikddw
2015年12月17日 11:18:10
11楼
高压电路的铜母排选择时,既要考虑电路的额定电流也要考虑断路器的短路分断能力!详见GB3906