关于GB50204-2015与GB50666-2011中带E钢筋要求,求解答
xiaoyao1030
2015年11月17日 17:46:55
来自于建筑施工
只看楼主

GB50666-2011要求的是设计无要求时纵筋应带E,但是GB50204-2015中却没有提出这一点而且还是强条现在图纸要求使用钢筋为HRB300和HRB400均为不带E钢筋但需要满足抗震需求,现场进场钢筋应该进哪一种?

GB50666-2011要求的是设计无要求时纵筋应带E,但是GB50204-2015中却没有提出这一点而且还是强条
现在图纸要求使用钢筋为HRB300和HRB400均为不带E钢筋但需要满足抗震需求,现场进场钢筋应该进哪一种?
免费打赏
cf8866
2015年12月11日 12:19:37
13楼
超强比和强屈比还有最大伸长率就是带e的意思,带e一定能满足要求,不带e不能保证,一般梁柱还有斜板需要
回复
椒盐鱼丸
2015年12月14日 11:48:16
14楼
这个应该联系设计,让设计进行变更。应选择带E的钢筋
回复
攀野88888
2016年04月13日 07:53:31
15楼
还是要求带E的
回复
zljzlj000111
2016年04月13日 08:30:39
16楼
好东西啊,收了
回复
富强168
2016年04月14日 12:51:19
17楼
各省市套价软件都不一样
回复
cabin-4427
2016年09月07日 10:47:13
18楼
学习学习,路过
回复
qq_1507511855702
2017年10月09日 09:19:32
19楼
建议看一下GB50204-2015的条文说明,带“E”钢筋的适用范围非常明确。
回复
wsygj0506
2017年11月18日 09:53:51
20楼
学习,路过。应该按严格的执行啊
回复
阿童木的
2017年11月18日 10:34:51
21楼
抗震钢筋就行,规格型号对上就行,现在的钢厂也没那么较真儿的