本帖最后由 瓦塔诺 于 2015-11-17 14:00 编辑 电表箱的墙体北面是公共消防通道,有阳台和强电井,背面(南面)是住户的厨房,电表箱采用嵌入式,电表箱底部离地只有不到0.7米,我网上查了下《居民一户一表供电技术规定》嵌入式电表箱,箱体下沿距地面应不低于1.5米,开发商说这是室外的标准,室内的电表箱离地只要求0.6米就够了,请问是否符合规定,依据在哪?
本帖最后由 瓦塔诺 于 2015-11-17 14:00 编辑
电表箱的墙体北面是公共消防通道,有阳台和强电井,背面(南面)是住户的厨房,电表箱采用嵌入式,电表箱底部离地只有不到0.7米,我网上查了下《居民一户一表供电技术规定》嵌入式电表箱,箱体下沿距地面应不低于1.5米,开发商说这是室外的标准,室内的电表箱离地只要求0.6米就够了,请问是否符合规定,依据在哪?
2楼
最好能满足《居民一户一表供电技术规定》嵌入式电表箱,箱体下沿距地面应不低于1.5米的要求,这样已经装上了,行与不行要供电部门说了算了。
一般安装配电箱,在安装规范上是以箱体中心线不低于1.5米。
回复
3楼
应该不低于1.5米
回复
4楼
活到老,学到老。谢谢楼主的分享。
回复
5楼
活到老,学到老。谢谢楼主的分享。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-11-17 14:56 最好能满足《居民一户一表供电技术规定》嵌入式电表箱,箱体下沿距地面应不低于1.5米的要求,这样已经装上了 …供电部门说的室内电表箱0.6米够了不知道是采用哪个标准?
回复
7楼
长见识了谢谢楼主分享
回复
8楼
绝对不合格!不过看你和供电局关系了!
回复
9楼
回复