新风机组+干盘管+FFU的空气处理方案为什么要做两级表冷器?
马秀丽
马秀丽 Lv.3
2015年11月17日 10:15:25
只看楼主

本帖最后由 zi_luo_lan 于 2015-11-17 10:19 编辑 为什么不能把Ws直接处理到L,而是Ws到L1再到L,冬天加热为什么不可以Wd直接到3点,而是Wd到2点再到3点?请各位大师详细讲一下夏季和冬季空气处理的步骤。谢谢

本帖最后由 zi_luo_lan 于 2015-11-17 10:19 编辑

为什么不能把Ws直接处理到L,而是Ws到L1再到L,冬天加热为什么不可以Wd直接到3点,而是Wd到2点再到3点?请各位大师详细讲一下夏季和冬季空气处理的步骤。谢谢

一二次回风空气处理方案示意图及焓湿图.png

hi0boy
2017年08月23日 13:55:53
12楼
好问题,同问
回复
as1215sc
2019年12月20日 17:25:45
13楼

同样的疑问!猜想可能是因为保证除湿和加热效果吧,

回复
范德法特007
2020年04月16日 15:43:03
14楼

二次回风用

回复
xiayu34
2021年07月20日 11:06:07
15楼

新风量大的情况,因为盘管排数的限制,一级除湿不会达到效果,会设置两段除湿

回复
喜欢小涵
2022年10月29日 11:25:33
16楼

Ws到L1是机组制冷,L1到L是用的深度除湿机,这样更节能。Wd到2是用的风管预热,当室外温度过低时,需要预热防止冻坏机组。

回复
一叶轻舟
2023年04月21日 15:55:01
17楼

一级表冷除湿效果不那么好,盘管也大,做二级盘管除湿效果好

回复
狠一点
2023年05月04日 09:32:07
18楼

这样除湿、加湿更稳定

回复
静座常思己过
2023年08月05日 14:59:32
19楼

有一种可能,2个表冷器串联使用,二级表冷的出水作为一级表冷进水,提高控制精度

回复

相关推荐

APP内打开