第一部分·总平面设计
1.防火间距--民用建筑之间:
高层与高层:13米
高层与裙房:9米
裙房与裙房:6米
高层与多层:9米
裙房与多层:6米
2.消防车道
❶尽端式消防回车场
❷消防车道与建筑物的距离
❸消防车道宽度及净空高度
❹消防车道的坡度及转弯半径
3.消防登高面
❶登高面宽
❷登高面范围内需要直通室外的出口或楼梯
❸可否利用绿化带做登高面?
❹登高面范围内是否可布置停车位、树木、小品?
金色家园案例
温馨家园案例
第二部分•单体设计
防火分区
❶防火分区面积
❷防火分隔
安全疏散-安全出口
❶房间内最远点到房门的距离
❷允许只设一个门的房间面积及条件
❸允许只设一个楼梯的建筑
安全疏散-疏散楼梯
❶开敞式楼梯间
楼梯间靠外墙,并直接采光和自然通风
用于6-9层时,楼梯间应通向屋顶(户门为乙级防火门除外)
用于10-11层时,开向楼梯间的户门为乙级防火门
❷封闭楼梯间
楼梯间靠外墙,并直接采光和自然通风,否则应设防烟楼梯间。
对单、多层建筑的封闭楼梯间,应设双向弹簧门。对高层的封闭楼梯间,应设乙级防火门并向疏散方向开启。
楼梯间接近首层主要出口时,可形成扩大封闭楼梯间
❸防烟楼梯间
楼梯间应设前室、阳台或凹廊。
前室面积:公建≥6 m2,住宅≥4.5m2 ;与消防电梯合用时,公建≥10 m2,住宅≥6m2 。
前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并向疏散方向开启。
前室应设防排烟措施(自然或机械)
利用阳台或凹廊进行排烟时,不应设置外窗,如必设时,每层开窗面积不宜小于2 m2(合前室不应小于3m2)
楼梯间不应开其他门窗洞口,不应布置开水间、储藏室,不可埋设可染气体,液体管道
❹剪刀楼梯
剪刀楼梯应为防烟楼梯间。
梯段间应设耐火极限不低于1.0h的实体墙分隔。
梯间应分设前室;有困难时可设一个,但应分设加压送风系统。
❺室外疏散楼梯
最小净宽≥0.9 m(非防烟时≥0.8 m )。
楼梯坡度≤45°(非防烟时≤60°) 。
栏杆高度≥1.1 m 。
步级、栏杆和平台应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体(混凝土或钢)
在楼梯周围2m宽的墙面上,除疏散门外不应开其他窗洞,疏散门应采用乙级防火门,且不应正对楼梯段。
安全疏散-门、走道和楼梯疏散宽度
高层住宅
安全疏散-疏散距离
房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离
安全疏散-共用楼梯的规定
❶商住楼的疏散楼梯
❷地下室或半地下室与首层的共用楼梯间
❸地下车库的疏散楼梯
❹高层建筑位于首层的疏散楼梯
安全疏散-楼梯处屋顶的规定
❶多层建筑
❷高层建筑
❸出屋顶的楼梯间不应穿越其他房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启
电梯及消防电梯
❶应设电梯的住宅类建筑
电梯数量、容量和速度
十二及十二层以上的高层住宅,其电梯数不应少于2台,层数为24层以上时,应设3台,每层住40人层数为35层以上时,应设4台。消防电梯按“高规”要求设置,可与乘客电梯合用
❷应设消防电梯的住宅建筑
❸消防电梯的数量
设备用房
❶锅炉房、变压器室
❷柴油放电机房
❸水泵房
专门安全措施
❶托儿所、幼儿园
❷地学商店
❸住宅
❹卫生间
第三部分•建筑构造
❶楼梯
❷栏杆构造
楼梯及栏杆
栏杆高度要求
门窗的安全使用
玻璃幕墙
❶无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外延设置耐火极限不低于1.0h,高度不低于0.8m的不燃实体墙裙。
❷ 当实体墙裙 间作安全防护栏杆时,其高度从露面算起应不低于1.05m(多层)和1.10m(高层)
❸玻璃幕墙与每层楼板隔墙处的缝隙,应采用不燃材料严密填实。
❹玻璃幕墙应采用安全玻璃
❺玻璃幕墙下的出口处,应设置雨蓬或安全遮棚。靠近玻璃幕墙的首层地面处宜设绿化带,以防行人靠近。