最近遇到一个比较棘手项目,有个8.5米左右的悬挑梁,这么大悬挑以前从未遇到,而且截面最大只能做到1200,目前可以从柱子上悬挑也可以从大梁上悬挑,除了考虑竖向地震的影响,还有其它什么要求吗,真心请求群里大神给与帮助,不胜感激!
最近遇到一个比较棘手项目,有个8.5米左右的悬挑梁,这么大悬挑以前从未遇到,而且截面最大只能做到1200,目前可以从柱子上悬挑也可以从大梁上悬挑,除了考虑竖向地震的影响,还有其它什么要求吗,真心请求群里大神给与帮助,不胜感激!
13楼
哥们,我建议做成桁架式支撑悬挑结构,言外之意做成钢结构的,不建议做成混凝土的,因为这么大悬挑,主梁挠度及裂缝在正常使用中就可能坏掉了,而且对主体结构也会造成很大的次生灾害,做成桁架式的悬挑,问题肯定不大,先算算再说吧
回复
14楼
这种情况一般采用加拉杆或者做成桁架。
回复
15楼
本帖最后由 mylond 于 2015-11-16 10:56 编辑
八度和九度时的长悬臂构件要考虑竖向地震作用,你的是几度区?
悬挑上部是什么功用?
pkpm中建模试算一下没?
回复
16楼
谢谢楼主分享
回复
17楼
学习了,见都没见过这么大悬挑的
回复
19楼
学习了,看看大家的意见
回复
20楼
从大梁上悬出,扭矩太大,大梁受不了;从柱子上伸出会出现倾覆;建议由单跨或多跨框架上的框架梁延伸挑出。通常剧场的二楼和三楼采用这种做法。
回复
21楼
1.悬挑八米,做混凝土也是能实现的,只是太笨重,也不太容易满足建筑空间需求;
2.仍做混凝土,但需加撑,可减小构件截面,但仍会局部影响建筑空间需求;
3.钢结构;三角桁架;
4.钢混组合;
5.悬挂体系;
听有人说,没有结构不能解决的,就看能够承担付出多少代价;
回复
22楼
型钢混凝土梁、预应力梁都可以,充分利用建筑墙体做成悬挑钢筋混凝土桁架也是可以的
回复
23楼
多谢各位了,我们目前的方案是做预应力悬挑梁,并且室内延一跨
回复