最近遇到一个比较棘手项目,有个8.5米左右的悬挑梁,这么大悬挑以前从未遇到,而且截面最大只能做到1200,目前可以从柱子上悬挑也可以从大梁上悬挑,除了考虑竖向地震的影响,还有其它什么要求吗,真心请求群里大神给与帮助,不胜感激!
最近遇到一个比较棘手项目,有个8.5米左右的悬挑梁,这么大悬挑以前从未遇到,而且截面最大只能做到1200,目前可以从柱子上悬挑也可以从大梁上悬挑,除了考虑竖向地震的影响,还有其它什么要求吗,真心请求群里大神给与帮助,不胜感激!
2楼
8米没做过,5米的挑过,8米的话最好加钢结构吧,就是钢混的梁和柱
回复
3楼
注意舒适度,悬挑梁在楼内至少延伸一跨,高度受限则加宽。
挠度注意严格控制以满足使用需要,例如挠度过大时隔墙变形门窗拉裂。
若有可能,宜采用钢骨或预应力技术
回复
4楼
再有:
与建筑商量,加拉杆或撑杆
回复
5楼
从大梁上悬出,扭矩太大,大梁受不了;从柱子上伸出会出现倾覆;建议由单跨或多跨框架上的框架梁延伸挑出。通常剧场的二楼和三楼采用这种做法。
回复
6楼
我是结构师 发表于 2015-11-15 13:18 注意舒适度,悬挑梁在楼内至少延伸一跨,高度受限则加宽。挠度注意严格控制以满足使用需要,例如挠度过大 …请问一下,如果做预应力的多跨连续的悬挑梁,柱子是否能用普通钢筋混凝土柱子
回复
7楼
注意舒适度,悬挑梁在楼内至少延伸一跨,高度受限则加宽。
回复
8楼
做桁架不行吗
回复
9楼
刷土木币 嘿嘿嘿嘿嘿
回复
11楼
做钢梁呗 混凝土梁有点费劲
回复
12楼
建筑师真有奇想。