大体积混凝土初凝后表面凹凸不平
super张
super张 Lv.12
2015年11月14日 19:29:13
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 tyroes 于 2015-11-16 16:32 编辑 室外12~18度,浇筑大体积混凝土,收平后,没有覆膜,但定时洒水养护,第二天发现表面凹凸不平,最大高度差甚至有5cm。这是什么原因造成的呢?该怎么预防?浇筑完成后按照标高拉线收平,初凝时再次收面,因为是晚上,又睡意朦胧,没有仔细观察是否已经凹凸不平和有裂纹。可能收面时就将裂纹掩盖了。早上时混凝土表面就已经有很明显的凹凸感。高差是重新测量表面后的结果。

本帖最后由 tyroes 于 2015-11-16 16:32 编辑

室外12~18度,浇筑大体积混凝土,收平后,没有覆膜,但定时洒水养护,第二天发现表面凹凸不平,最大高度差甚至有5cm。这是什么原因造成的呢?该怎么预防?

浇筑完成后按照标高拉线收平,初凝时再次收面,因为是晚上,又睡意朦胧,没有仔细观察是否已经凹凸不平和有裂纹。可能收面时就将裂纹掩盖了。早上时混凝土表面就已经有很明显的凹凸感。高差是重新测量表面后的结果。
免费打赏
xuweiwei1008
2015年11月16日 13:54:25
2楼
相差那么大,应该是找平没有按照标高,或者标高有误。一般混凝土收缩沉陷不会超过1cm的
回复
天籁村
2015年11月16日 15:30:11
3楼
我觉得还是浇筑找平时,标高控制不到位。与混凝土本身的质量没什么关系,如果混凝土的收缩达到5cm的话,混凝土表面肯定就已经出现较大的裂缝了!
至于如何控制:1、控制模板变形,浇筑时随时观察模板情况。2、浇筑前多做标高控制标记。收面时可以在柱子插筋上拉线来控制。3、收面时,应该让测量人员抽测混凝土的标高,以防标高控制标记由于施工扰动、人为损坏等原因不准确。
回复
super张
2015年11月16日 16:33:05
4楼
天籁村 发表于 2015-11-16 15:30 我觉得还是浇筑找平时,标高控制不到位。与混凝土本身的质量没什么关系,如果混凝土的收缩达到5cm的话,混凝 …浇筑完成后按照标高拉线收平,初凝时再次收面,因为是晚上,又睡意朦胧,没有仔细观察是否已经凹凸不平和有裂纹。可能收面时就将裂纹掩盖了。早上时混凝土表面就已经有很明显的凹凸感。高差是重新测量表面后的结果。
回复
yan0218
2015年11月16日 22:40:14
5楼
浇筑时 现场加水了吧
回复
phanghui
2015年11月17日 08:44:39
6楼
学习了,谢谢楼主。
回复
与我无缘的你
2015年11月17日 14:31:48
7楼

学习了,谢谢楼主。
回复
super张
2015年11月19日 12:09:27
8楼
与我无缘的你 发表于 2015-11-17 14:31 学习了,谢谢楼主。你学习啥啦?都还不知道原因呢:funk:
回复
鲲爸爸
2015年11月19日 12:33:20
9楼
浇筑、振捣、收面、扫毛,这些工作缺少监管。不要把这样的问题归到混凝土质量问题。
回复
super张
2015年11月19日 13:30:23
10楼
鲲爸爸 发表于 2015-11-19 12:33 浇筑、振捣、收面、扫毛,这些工作缺少监管。不要把这样的问题归到混凝土质量问题。但别人说从混凝土出厂到最后养护都有专人监管。我也不知道问题出在哪里,所以来问问。混凝土自己不会有问题,其实所有的问题不都是人没做到位的问题?
回复
muxi1223
2015年11月19日 15:07:54
11楼
能不能上点照片看看
回复

相关推荐