本帖最后由 tyroes 于 2015-11-16 16:32 编辑 室外12~18度,浇筑大体积混凝土,收平后,没有覆膜,但定时洒水养护,第二天发现表面凹凸不平,最大高度差甚至有5cm。这是什么原因造成的呢?该怎么预防?浇筑完成后按照标高拉线收平,初凝时再次收面,因为是晚上,又睡意朦胧,没有仔细观察是否已经凹凸不平和有裂纹。可能收面时就将裂纹掩盖了。早上时混凝土表面就已经有很明显的凹凸感。高差是重新测量表面后的结果。
本帖最后由 tyroes 于 2015-11-16 16:32 编辑
室外12~18度,浇筑大体积混凝土,收平后,没有覆膜,但定时洒水养护,第二天发现表面凹凸不平,最大高度差甚至有5cm。这是什么原因造成的呢?该怎么预防?
浇筑完成后按照标高拉线收平,初凝时再次收面,因为是晚上,又睡意朦胧,没有仔细观察是否已经凹凸不平和有裂纹。可能收面时就将裂纹掩盖了。早上时混凝土表面就已经有很明显的凹凸感。高差是重新测量表面后的结果。
2楼
相差那么大,应该是找平没有按照标高,或者标高有误。一般混凝土收缩沉陷不会超过1cm的
回复
3楼
我觉得还是浇筑找平时,标高控制不到位。与混凝土本身的质量没什么关系,如果混凝土的收缩达到5cm的话,混凝土表面肯定就已经出现较大的裂缝了!
至于如何控制:1、控制模板变形,浇筑时随时观察模板情况。2、浇筑前多做标高控制标记。收面时可以在柱子插筋上拉线来控制。3、收面时,应该让测量人员抽测混凝土的标高,以防标高控制标记由于施工扰动、人为损坏等原因不准确。
回复
4楼
天籁村 发表于 2015-11-16 15:30 我觉得还是浇筑找平时,标高控制不到位。与混凝土本身的质量没什么关系,如果混凝土的收缩达到5cm的话,混凝 …浇筑完成后按照标高拉线收平,初凝时再次收面,因为是晚上,又睡意朦胧,没有仔细观察是否已经凹凸不平和有裂纹。可能收面时就将裂纹掩盖了。早上时混凝土表面就已经有很明显的凹凸感。高差是重新测量表面后的结果。
回复
5楼
浇筑时 现场加水了吧
回复
6楼
学习了,谢谢楼主。
回复
7楼
学习了,谢谢楼主。
回复
8楼
与我无缘的你 发表于 2015-11-17 14:31 学习了,谢谢楼主。你学习啥啦?都还不知道原因呢:funk:
回复
9楼
浇筑、振捣、收面、扫毛,这些工作缺少监管。不要把这样的问题归到混凝土质量问题。
回复
10楼
鲲爸爸 发表于 2015-11-19 12:33 浇筑、振捣、收面、扫毛,这些工作缺少监管。不要把这样的问题归到混凝土质量问题。但别人说从混凝土出厂到最后养护都有专人监管。我也不知道问题出在哪里,所以来问问。混凝土自己不会有问题,其实所有的问题不都是人没做到位的问题?
回复
11楼
能不能上点照片看看
回复