关于供热锅炉房除氧水箱实际问题
nengxiewuqing
2015年11月14日 10:32:50
来自于采暖供热
只看楼主

一般上规模的供热锅炉房锅炉供水采用除氧水,除氧水先储存于除氧水箱再通过给水泵供给锅炉,对于这个水箱按常理都该是常压密闭的,可实际工程中看到好多就纯粹是普通水箱,相关锅炉房图集中也大部分采用中间带隔板的普通水箱,以区分软水与除氧水,这样的话除氧没有意义了,不知道各位专业人士设计时是怎么应对的?

一般上规模的供热锅炉房锅炉供水采用除氧水,除氧水先储存于除氧水箱再通过给水泵供给锅炉,对于这个水箱按常理都该是常压密闭的,可实际工程中看到好多就纯粹是普通水箱,相关锅炉房图集中也大部分采用中间带隔板的普通水箱,以区分软水与除氧水,这样的话除氧没有意义了,不知道各位专业人士设计时是怎么应对的?
免费打赏
waj6262
2015年11月14日 11:19:51
2楼
若为常温除氧水箱,可采用在水箱内加聚丙烯覆盖球,隔断与空气的接触面。
回复
bonuoguolu
2015年11月18日 14:28:06
3楼
我们的锅炉都是用的真空脱气技术
回复
nengxiewuqing
2015年11月23日 09:58:29
5楼
本人就针对热水承压锅炉来说,海绵铁除氧器与解析除氧器相对用的多,大部分都配有除氧水箱
回复
nengxiewuqing
2015年12月03日 09:20:14
6楼

土木论坛都没落成这样了,咋人也没有啊
回复
阿胜01
2015年12月04日 08:59:48
7楼
学习学习
回复
flyingbird
2017年02月09日 11:22:09
8楼
主要是看什么样的除氧器了,如果是热力除氧器,则自带除氧水箱,如果是海绵铁除氧器,则需配置常压密闭浮顶水箱,如解析除氧器,一般配软化除氧共用水箱。工程实际中设计乱搞,施工瞎搞很常见,都是钱惹的祸。
回复

相关推荐