最近被高规7.2条一字型独立剪力墙搞的有点晕1)一字型剪力墙我的理解是无翼墙或者端柱的剪力墙,按表7.2.15去定义,翼墙长度小于3倍或端柱截面小于2倍墙厚时的,都算一字型剪力墙。2)高规7.2条提到的,一字型独立剪力墙我的理解是,它属于一字型剪力墙,但如果这片剪力墙和周边非一字型剪力墙有强连梁拉结,那它就不算一字型独立剪力墙,而属于一般的一字剪力墙,一二级的时候,加强部位不需要做220厚。
最近被高规7.2条一字型独立剪力墙搞的有点晕
1)一字型剪力墙
我的理解是无翼墙或者端柱的剪力墙,按表7.2.15去定义,翼墙长度小于3倍或端柱截面小于2倍墙厚时的,都算一字型剪力墙。
2)高规7.2条提到的,一字型独立剪力墙
我的理解是,它属于一字型剪力墙,
但如果这片剪力墙和周边非一字型剪力墙有强连梁拉结,那它就不算一字型独立剪力墙,而属于一般的一字剪力墙,一二级的时候,加强部位不需要做220厚。
不晓得理解的有没有问题,希望哪位能帮忙看下。。。
2楼
独立的与弱连梁的都算
回复
3楼
独到的见解
回复
4楼
二楼回答有道理
回复
6楼
本帖最后由 qq490274041 于 2015-11-18 15:08 编辑 wxf20072008 发表于 2015-11-13 14:42 独立的与弱连梁的都算谢谢,弱连梁连接也不算独立剪力墙了吗,这个在哪有说法吗。。PS:最近有点忙,没上论坛。。
回复
7楼
连梁锚固要求每边600以上,按你的观点如何实现连梁?关于墙角边开小于800的洞算不算一字墙都大家都有争议。
回复
8楼
涉及到两个概念:一字型剪力墙和独立剪力墙。
1.一字型剪力墙正如楼主理解
2.当剪力墙两端是框架梁时为独立剪力墙,当至少一端通过连梁与另一剪力墙连接时为非独立剪力墙,因为连梁迫使两道墙共同工作。
字面上理解即使是弱连梁连接也是非qq381438819独立墙,设计时为安全考虑,一般强连梁连接算非独立墙。
回复
9楼
有没有个权威说法啊?在群里问,有说这种说法不对
回复
10楼
这块规范也没有明确的解释说明,很模糊
只有参照一些民用技术措施以及大师的观点来看
这个问题每个人的理解大同小异,求同异存吧
回复
11楼
谢谢楼主共享好资料
回复
12楼
参照高规条文说明
回复