请问大家梁腰筋伸入剪力墙后需要绑扎在剪力墙上吗?
co1447381071862
2015年11月13日 10:20:42
来自于建筑施工
只看楼主

请问大家梁腰筋伸入剪力墙后需要绑扎在剪力墙上吗?

请问大家梁腰筋伸入剪力墙后需要绑扎在剪力墙上吗?
免费打赏
木荣古儿
2015年11月13日 10:49:44
2楼
你好!我是施工分区的管理员。为了统一管理大家提出的问题,我们推出了问答版块,首页和施工分区都有入口,希望大家配合,有问题统一发到问答板块去。对于积极配合的朋友,给予5个土木币的奖励(提问时要@木荣古儿)。



想要获取更多资料,请扫下方的二维码,易筑施工 期待您的关注!

点击直接提问: http://bbs.co188.com/wenda/question36
回复
想海的鱼
2015年11月16日 11:53:27
3楼
当然要,若是构造腰筋进入剪力墙后毛竹锚固的15d即可截断,若是抗扭钢筋则需要满足锚固的长度了,35d这样。 当然要和受力构建形成钢筋骨架整体性了。
回复
海角雨花石
2015年11月16日 16:43:19
4楼
这个问题理论上说是不需要绑扎的,伸入支座的钢筋属于钢筋的锚固,其锚固是依靠混凝土对钢筋的有效包裹来实现的,但两侧梁筋与剪力墙钢筋采取绑扎固定措施,防止钢筋位移还是必要的。
回复
dengken205
2015年11月16日 16:51:03
5楼
绑扎是为了固定位置,和受力没关系
回复
楼主很屌哦
2015年11月16日 19:59:57
6楼
这个情况一般都是绑扎的
回复
中国建筑工程
2015年11月17日 01:36:31
7楼

不错的资料,感谢分享
回复
yygzxth2006
2015年11月17日 08:07:45
8楼
不需要 这个锚固进去就行了~~~
回复
醉侠
2015年11月17日 09:34:00
9楼
一般不需要;如锚固长度长,要绑扎固定。
回复
与我无缘的你
2015年11月17日 14:30:14
10楼
是不是抗扭筋
回复
海角雨花石
2015年11月28日 14:33:45
11楼
理论上是不需要绑扎的,支座为梁的锚固区,锚固长度符合要求即可。但为了防止钢筋在浇筑混凝土过程中出现扰动位移,适当固定也是必要的。