2楼
回复
3楼
当然要,若是构造腰筋进入剪力墙后毛竹锚固的15d即可截断,若是抗扭钢筋则需要满足锚固的长度了,35d这样。 当然要和受力构建形成钢筋骨架整体性了。
回复
4楼
这个问题理论上说是不需要绑扎的,伸入支座的钢筋属于钢筋的锚固,其锚固是依靠混凝土对钢筋的有效包裹来实现的,但两侧梁筋与剪力墙钢筋采取绑扎固定措施,防止钢筋位移还是必要的。
回复
5楼
绑扎是为了固定位置,和受力没关系
回复
6楼
这个情况一般都是绑扎的
回复
7楼
不错的资料,感谢分享
回复
8楼
不需要 这个锚固进去就行了~~~
回复
9楼
一般不需要;如锚固长度长,要绑扎固定。
回复
10楼
是不是抗扭筋
回复
11楼
理论上是不需要绑扎的,支座为梁的锚固区,锚固长度符合要求即可。但为了防止钢筋在浇筑混凝土过程中出现扰动位移,适当固定也是必要的。