本贴最近在“易筑电气”微信走红!其实此贴去年作者(fitman)就发在论坛的,只是帖子下沉了,好多朋友没有找到,为了更方便大家查看,今天米兰整理一下,分享在论坛!向(fitman)提问,请进入:http://bbs.co188.com/wenda/question39
本贴最近在“易筑电气”微信走红!其实此贴去年作者(fitman)就发在论坛的,只是帖子下沉了,好多朋友没有找到,为了更方便大家查看,今天米兰整理一下,分享在论坛!
向(fitman)提问,请进入:
http://bbs.co188.com/wenda/question39
原帖链接:
探讨各种无功补偿、电容器、谐波等问题
http://bbs.co188.com/thread-7487594-1-1.html
12楼
我是来学习的
回复
13楼
fitman 发表于 2015-11-13 08:51 无功功率只是能量交换的速率,所以本身不会有能量损耗。但无功功率令线路上的电流变大了,而电流流过的线 …谢谢啊。还有一个有点不懂,电抗器是不是就是纯电感的阻抗啊,还是复习注册基础的时候传输线路空载或者轻载的时候为了防止末端电压升高并联电抗器。还有就是电容回路中串电抗器来消除谐波影响,今天找了找配三手册,上面确实这样讲的,不过我就不懂了,电感和电容的串联回路,在频率一定的情况下电抗的作用不就被电容抵消了啊(确实在某个频率下容易引下串联谐振)没有好好看过这块,谢谢啊
回复
14楼
@fitman 你确实厉害
回复
15楼
我爱喝绿茶 发表于 2015-11-13 13:52 谢谢啊。还有一个有点不懂,电抗器是不是就是纯电感的阻抗啊,还是复习注册基础的时候传输线路空载或者 …1、一般情况下,可以把电抗器看成纯感性负载;2、电抗器在系统上一般分并联与串联两种方式。在高压系统中,并联电抗器一般用作补偿长线路的分散电容,也就是减少潜供电流和电容效应的过压;还有就是与电容器组合成SVC进行真正的动态补偿等;3、在电容器前串联电抗器,作用有三种:a,与电容器阻抗比值为1%或以下的,只是减少合闸涌流;b,比值为11%,4%,2%左右等,处于谐波谐振点的,是作滤波器用的;c,按规范配的5%,12%等的,起抑制系统谐波放大作用的(使电容器回路在谐波中呈感性)。
回复
16楼
高手。菜鸟路过,敬仰。
回复
17楼
学习了,谢谢。
回复
18楼
fitman 发表于 2015-11-13 14:26 1、一般情况下,可以把电抗器看成纯感性负载;2、电抗器在系统上一般分并联与串联两种方式。在高压系统 …
谢谢啊,感抗被容抗抵消只是出现在计算中,实际肯定是有作用的,
回复
19楼
fitman 发表于 2015-11-13 14:26 1、一般情况下,可以把电抗器看成纯感性负载;2、电抗器在系统上一般分并联与串联两种方式。在高压系统 …你是前辈
回复
20楼
学习了,感谢楼主
回复
21楼
感谢楼主共享这么有用的资料
回复