均压环的做法似乎只有《防雷装置设计技术评价规范》第10条有讲, “均压环:在多雷及以上地区,第一、二、三类的防雷建筑物应在30米以下每三层设计一个均压环,在30米以上每两层或垂直间距不大于6米设计一个均压环。”但是大家在做设计的时候真的这么设计了吗?
均压环的做法似乎只有《防雷装置设计技术评价规范》第10条有讲, “均压环:在多雷及以上地区,第一、二、三类的防雷建筑物应在30米以下每三层设计一个均压环,在30米以上每两层或垂直间距不大于6米设计一个均压环。”但是大家在做设计的时候真的这么设计了吗?
2楼
1)这是气象局编的.适用范围是有针对性的.
2)把GB50057-2010的标准抬高了.由于适用范围的针对性,也不能说错.
3)广东省防雷中心编的,不应该.没说明白,为什么抬高那么多.难道因为广东多雷?经济发达?
4)这个标准还是有很多值得借鉴的地方,如
:a.明确了均压网(非均压环,M型结构屏蔽网)的做法,局部等电位网可参照,见图20的4,9(为叠加).b.
明确了路灯的等电位接法(17节,小于16的通长敷设扁钢,与防雷无关).
5)错误太多.a.防雷和等电位能共用(8.2条).第一类防雷建筑不能(见GB50057-2010第45页6.3.1条)b.罐顶壁厚超过2mm,可做接闪器(18.3).必须不小于4mm(见GB50057-2010第38页5.2.8条)c8.5条和8.6条完全一样.
回复
3楼
一般建筑物梁的金属结构自然形成均压环。住宅和办公建筑的层高超过5m的不多。
建筑物的金属结构可以利用一下。
回复