低压变频电机,我们通常采用专用的变频电缆,对于电缆敷设上,我看规范也没有明确要求,变频电缆与普通的动力电缆是否可以同桥架敷设,大家一般怎么考虑呢?是和普通动力电缆同桥架还是变频电缆单独走一组桥架呢?

低压变频电机,我们通常采用专用的变频电缆,对于电缆敷设上,我看规范也没有明确要求,变频电缆与普通的动力电缆是否可以同桥架敷设,大家一般怎么考虑呢?是和普通动力电缆同桥架还是变频电缆单独走一组桥架呢?
免费打赏
苯笨
2015年11月11日 08:51:54
2楼
没要求,可以和同电压等级的普通电缆同桥架敷设.
不需要单独走一组桥架.

需要单独走一组桥架情况:双重电源的不同回路或特别重要的负荷的两路电源.
回复
phanghui
2015年11月11日 09:05:28
3楼
来看看。。。。。。。。