PSR系列29:柱比桩大,柱下设单桩,可以吗?
yoyo10828
yoyo10828 Lv.8
2015年11月10日 13:08:08
只看楼主

本帖最后由 yoyo10828 于 2015-11-10 13:14 编辑   有同学问:做工程是,由于轴力比较小,700的柱下设单根500大的管桩,审核人认为不合适,要求改为双桩。很纳闷。  丁老师回答: 对于基础设计来说,本质上和上部结构一样,也是结构力学问题。是否可以做单桩不是因为桩上边的柱大小,而是根据内力S来确定单桩R是否够;  1)桩内力(MN)分析:柱脚的轴力N直接传递给桩,所以桩轴力约等于柱轴力;柱脚弯矩M,根据刚度条件分给桩和承台梁。

本帖最后由 yoyo10828 于 2015-11-10 13:14 编辑

  有同学问:做工程是,由于轴力比较小,700的柱下设单根500大的管桩,审核人认为不合适,要求改为双桩。很纳闷。
  丁老师回答: 对于基础设计来说,本质上和上部结构一样,也是结构力学问题。是否可以做单桩不是因为桩上边的柱大小,而是根据内力S来确定单桩R是否够;
  1)桩内力(MN)分析:柱脚的轴力N直接传递给桩,所以桩轴力约等于柱轴力;柱脚弯矩M,根据刚度条件分给桩和承台梁。
  2)桩的截面承载力(Mr,Nr)根据桩自身截面和配筋决定,和一般柱相同。
  3)灌注桩的承载力自己算,管桩可以查表。
  4)降低(MN)中M的办法增加承台梁线刚度,减少桩所受的弯矩;
  5)判定是否可以设单桩,(Mr、Nr)》桩内力(MN)即可;很多情况是桩MN为小偏心受压,容易满足要求;
  结论:由于轴力比较小,700的柱下设单根500大的管桩,是否需要改为双桩,根据计算确定,如果计算结果满足上述要求,可以做单桩。
  其他:1)有的建筑,如大跨度厂房,设柱间承台梁代价太高,可以设双桩避免拉结承台梁;2)单桩受力很大,尽管弯矩很小,也应该设双桩,避免桩顶位移,导致二阶弯矩。
转载 丁 丁 土 木 论 坛
hsx198701
2015年11月12日 17:19:58
2楼

呵呵,小手一抖金币到手
回复

相关推荐

APP内打开