低压开关柜800A开关
夲otaku夲
2015年11月09日 23:03:12
只看楼主

低压开关柜中用800A的开关能用塑壳的嘛??我看现在很多塑壳都有800A,而价格比框架开关便宜很多,所以想问一下可不可以呢??如果可以,这个800A的小室高度是多少呢??求大神回答一下,谢谢!!

低压开关柜中用800A的开关能用塑壳的嘛??我看现在很多塑壳都有800A,而价格比框架开关便宜很多,所以想问一下可不可以呢??如果可以,这个800A的小室高度是多少呢??求大神回答一下,谢谢!!
免费打赏
电气meinv
2015年11月13日 11:32:32
2楼
看样子你的柜子是抽屉柜,你可以问一下壳体厂家。
回复
tigerannay
2015年11月13日 11:45:29
3楼
可以,600mm的高度足够
回复
小小小的小
2015年11月14日 14:39:04
4楼
主要看他的短路分断能力,如果跟变压器低压侧的故障点有很大差别的话,是不行的
回复
一曲折扇情
2015年11月18日 14:54:11
5楼
都是些什么负荷?
回复
dylan3940
2015年11月23日 11:58:48
6楼
塑壳断路器还有1250A的,看功能和分断能力,有些情况下可以代替框架,性价比很高。
回复
engineershao
2015年11月23日 13:07:01
7楼
800A塑壳,占3个模数
回复
巴亚
2015年11月23日 13:33:16
8楼
路过学习的
回复
electricity
2015年11月23日 14:16:54
9楼
看短路电流,保护等,如果满足,当然可以,都一样,就是开关呗。
回复
aling16
2015年11月29日 15:25:22
10楼
进来学习的看看长长见识。
回复

相关推荐