【刀哥】3米悬挑板方案的合理性讨论
北京院小李飞刀
2015年11月09日 22:13:39
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2015-11-9 22:19 编辑 借用论坛网友的话题来展开讨论,先谢谢了。做结构能这样大胆的尝试未尝不是一件好事,尝试就有创新。但就这个图的方案,我说下我个人的观点,我的观点不一定对,辩证着看,如有得罪,还请海涵。 我个人觉得,做悬挑板不合理,也不经济。建筑图上有墙体,墙体下能做梁,最不行了上翻也行。 两种方案对比如下:

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2015-11-9 22:19 编辑

1.png
借用论坛网友的话题来展开讨论,先谢谢了。做结构能这样大胆的尝试未尝不是一件好事,尝试就有创新。但就这个图的方案,我说下我个人的观点,我的观点不一定对,辩证着看,如有得罪,还请海涵。

我个人觉得,做悬挑板不合理,也不经济。建筑图上有墙体,墙体下能做梁,最不行了上翻也行。

两种方案对比如下:

1、悬臂板方案:
3米的悬挑板,因属于长悬挑,除了常规的验算外,还需要验算竖向地震作用,构件按重力荷载代表值分配的竖向地震效应,还要乘以放大系数1.5,要算够,不能留下隐患。此外,借助网友的结果来大致算算经济账。
悬臂板方案的用量和费用:
1)混凝土用量=0.3*3*9.24=8.3方,费用=8.3*350=2950¥
2)钢筋用量(不算上图Y向的非受力钢筋)=2*(9240/100+1)*3*1.21=678.1KG,费用=0.6781*2100=1424¥
总费用=2950+1424=4374¥
300mm悬挑板Y向非受力钢筋要比悬挑梁100mm单向板Y向钢筋多不少,这里不考虑了。
2、悬挑梁方案:梁截面高度范围为450~600L/5~L/7),假定取200*500的梁,hw=500-100=400,板厚度为100
1)混凝土量=3*0.1*9.24+0.2*(0.5-0.1)*3=3方,费用=3*350(1方混凝土的大概价格)=1050¥;
2)受力钢筋用量=2*(9240/200-2)*3*0.395(圆8每延米的重量,余同)=104.8KG,梁的钢筋(按保守的,假定上铁5根25,下铁按3根14,箍筋8@100)=2*{5*3*3.38+3*3*1.21+(3000/100+1)*2*(0.2+0.5)*0.395}=157.5KG.
总钢筋用量(不算上图Y向的非受力钢筋)=104.8+157.5=262.3KG,费用=0.262.3*2100(1吨钢筋的大概价格)=550¥
总费用=1600

悬臂板费用是悬挑梁方案的2.73倍(未考虑两者Y向钢筋的差异)

以下是我个人参与的专业问题,欢迎各路大神指正:
我扣为1129729659
【刀哥论项目6】一个实际隔震项目结构设计的指导
http://bbs.co188.com/thread-9035543-1-1.html
【刀哥论项目7】剪力墙施工缝超限处理的更优方法
http://bbs.co188.com/thread-9063577-1-1.html
【刀哥论项目8】大底盘多大楼间连廊项目的指导
http://bbs.co188.com/thread-9066451-1-1.html
【刀哥论项目9】结构整体稳定不过的调整方法
http://bbs.co188.com/thread-9075935-1-1.html
【刀哥论项目10】预应力钢结构之体育场馆斜拉罩棚的设计
http://bbs.co188.com/thread-9164920-1-1.html
【刀哥论项目11】混凝土结构设计中是否考虑裂缝裂缝选筋
http://bbs.co188.com/thread-9183494-1-1.html

【刀哥论项目12】楼梯设计中套用国标图集会出现的问题
http://bbs.co188.com/thread-9188748-1-1.html

【刀哥论项目13】零应力区超限的调整方法的探讨
http://bbs.co188.com/thread-9189332-1-1.html

【刀哥论项目14】任意非标楼钢梯的建模计算与分析
http://bbs.co188.com/thread-9189546-1-1.html

【刀哥论项目15】不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合的错误应用http://bbs.co188.com/thread-9190299-1-1.html
【2014.5.10-更新了14年全部录音和课件】一二级注考专业荷载部分课件和录音
http://bbs.co188.com/thread-8869203-1-1.html
【刀哥】筒体结构梁跨度12~15米时布置方案的探讨
http://bbs.co188.com/thread-9187330-1-1.html

【刀哥】门式刚架PKPM和3D3S案例操作视频
http://bbs.co188.com/thread-9188622-1-1.html
【刀哥】认识钢结构和轻型门式刚架、重型门式刚架(有大量实际 工程图片
http://bbs.co188.com/thread-9185818-1-1.html


1.png

免费打赏
北京院小李飞刀
2015年11月10日 09:22:01
2楼
原帖地址如下
板悬挑3米不设梁可行吗?
http://bbs.co188.com/thread-9191632-1-1.html
回复
偷地雷的
2015年11月10日 09:53:40
3楼
看到,同意,顶下~~~这种事一般都是甲方不懂瞎提的,哎~~~~我在那个坛子里也写了一下自己的看法。
回复
py1101
2015年11月10日 10:31:26
4楼
可以采用框柱悬挑+封口梁形式,既经济合理又不影响建筑空间效果
回复
设计小兵
2015年11月10日 10:35:28
5楼
好资料,简单匡算一下就能数据说明悬挑板的不合理。谢谢
回复
一支穿云箭
2015年11月10日 11:00:40
6楼
方案2是要做三面支撑板吗? 9米跨的梁没考虑
回复
北京院小李飞刀
2015年11月10日 11:06:40
7楼
一支穿云箭 发表于 2015-11-10 11:00 方案2是要做三面支撑板吗? 9米跨的梁没考虑Y向的钢筋都没考虑。原因是Y向300的板的构造钢筋要比100的单向板的钢筋大很多,然后考虑Y向梁的,可以抵消一部分。所有为了简便,就没对比Y向的钢筋。自己也可以算算。
回复
hycq906735458
2015年11月10日 11:23:31
8楼
学习了!!!!!!!!
回复
飞哥飞哥
2015年11月10日 13:58:43
9楼
真的很好,谢谢楼主
回复
qq_1432864325925
2015年11月10日 14:05:26
10楼
学习了 谢谢楼主
回复
boeboe1
2015年11月10日 14:56:57
11楼
分析的很好,谢谢楼主
回复