2楼
{:2_88:}
回复
3楼
先贴规范:
条文:4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定。非金属管道最大设计流速经过试验验证可适当提高。
1 金属管道为10.0m/s。
2 非金属管道为5.0m/s。
条文解释:4.2.5 规定排水管道的最大设计流速。
非金属管种类繁多,耐冲刷等性能各异。我国幅员辽阔,各地地形差异较大。山城重庆有些管渠的埋设坡度达到10%以上,甚至达到20%,实践证明,在污水计算流速达到最大设计流速3倍或以上的情况下,部分钢筋混凝土管和硬聚氯乙烯管等非金属管道仍可正常工作。南宁市某排水系统,采用钢筋混凝土管,管径为1800mm,最高流速为7.2m/s,投入运行后无破损,管道和接口无渗水,管内基本无淤泥沉积,使用效果良好。根据塑料管道试验结果,分别采用含7%和14%石英砂、流速为7.0m/s的水对聚乙烯管和钢管进行试验对比,结果显示聚乙烯管的耐磨性优于钢管。根据以上情况,规定通过试验验证,可适当提高非金属管道最大设计流速。
个人看法:1.满足规范的流速可以大坡度敷设管道。2.不能满足的情况下,设置跌水来消能,如竖管式、阶梯式等。
回复
4楼
总结的到位
回复
5楼
飘过,想看看正确答案是什么!!!!!
回复
6楼
主要看道路,,那地方搞条路不容易,一般大路下才有主管,城市主干路设计坡度有限制,一般不超过5%并且有坡长限制。
按污水d1000计,污水充满度0.6,2.5%的情况下流速才会达到5m/s。
山区雨水不一定全是管道,大坡度道路本身就是排水系统的一部分。并且受地形划定的分水区限制,更多的时候是边上找个洼地当出水口就直接排了
回复
7楼
排水规范上对不同材质、规格的管道最大坡度有相关条文,超过最大流速应采取消能措施,一般采用跌水、消力坎等方式,同时在出水口做急流槽。
回复