请教零序电流互感器和剩余电流动作取样互感器的原理区别和安装区别
co1440387652174
2015年11月07日 16:32:16
只看楼主

本帖最后由 宫城氏 于 2015-11-7 16:34 编辑 请教零序电流互感器和剩余电流动作取样互感器的原理区别和安装区别,或者说零序保护和漏电保护的区别。两者的电流互感器到底怎样安装,各穿入几根线?

本帖最后由 宫城氏 于 2015-11-7 16:34 编辑

请教零序电流互感器和剩余电流动作取样互感器的原理区别和安装区别,或者说零序保护和漏电保护的区别。两者的电流互感器到底怎样安装,各穿入几根线?
免费打赏
苯笨
2015年11月07日 17:55:44
2楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-9 11:12 编辑

简单一点儿说:
原理一样.
甚至低压可以叫一个东东(不说不平衡).
低压:用于直接接触电击,间接接触电击(设备及线路接地保护),火灾(设备及线路接地保护)
需要分级配合.
装设场所见GB13955-2005< <剩余电流动作保护装置安装和运行> >第4,5页的
4.5条,4.6条,4.7条.
中压:用于单相接地保护(含小电流接地选线).
有的装中性线上(含0.4kV低压侧电源中性线);有的装配出线上;有的装发电机端;
是否装设,需要根据计算及要求.详见< <配> >第7章及GB/T 50062-2008< <电力装置的继电保护和自动装置设计规范> >.
一般电机都装.

各穿几根线,看电压等级,接地系统及安装位置.
低压见GB13955-2005< <剩余电流动作保护装置安装和运行> >第8,9页表1.
中压一般穿电缆(分中性线缆和单芯,三芯等等),一般中压都会有说明书.按说明书和接地验收的国标规范走.

回复
co1440387652174
2015年11月09日 10:55:21
3楼
苯笨 发表于 2015-11-7 17:55 简单一点儿说:原理一样.甚至低压可以叫一个东东(不说不平衡).谢谢您的回复
回复

相关推荐

APP内打开