第一次碰到这种柜型的,第一想法就是电流互感器掉装,电压互感器挂柜后。请问你们都是这么做的。
第一次碰到这种柜型的,第一想法就是电流互感器掉装,电压互感器挂柜后。请问你们都是这么做的。
13楼
tanhude 发表于 2015-11-7 14:32 电压互感器,型号是JDZJ-10 0.2级 10/0.1KV,我自己也是仔细想了下,只能,接地刀装柜后,电流互感器掉装,电 …我很好奇,你这么装,怎么挂电缆?
回复
14楼
虽然不清楚这个PT是干嘛用的,但单从一次图上来看,元器件的布置和电站里的发电机出口柜是一样的——断路器+地刀+电流互感器+电压互感器,电缆进出线。
为保证现场施工和以后检修,必须留出维护通道!要么柜前挂电缆要么柜后挂电缆,不能前后都堵死(比如前面电压互感器,后置接地开关,这是会被施工队和用户骂死的!)还必须易于观察PT上的FU状态,方便更换。
建议这么搞:互感器还是柜后常规位置并尽可能提高安装位置,地刀中置落地安装(加长拐臂连杆长度),PT前下室安装,留出柜后可进去挂电缆。
PS,有过成熟方案。
回复
15楼
tanhude 发表于 2015-11-7 14:34 这个是重庆的项目,除了PT避雷器柜有过电压保护装置,其他都没避雷器。我在三确定的,很好奇那边验收标准 …看清了,是馈线加计量的.图中写了4#5#专用配电室.建议14#方案,地刀中置.“旺点电气”里有个叫“帕特里克”的版主.是ABB的资深专家.设备方面可去问问,我看了看,水平很高.设计对设备安装不精通.
回复
16楼
很常见的方案,FU+PT放在断路器室下面,CT、地刀等位置不变,如果考虑FU+PT维护的便捷性,可以做成下置手车
回复
17楼
:D路过学习当中,反正知道这个不好做!尤其是手操!
回复
18楼
可以参考这个,这是我们以前做过的柜子,万控出的方案
回复
19楼
哎,无语,回复错了
回复
20楼
浣犳彁鍙傛暟锛屽睆鏌滅敱鍘傚鑰冭檻鐨勩
回复
21楼
yahui520 发表于 2015-11-10 16:15 可以参考这个,这是我们以前做过的柜子,万控出的方案这给下沉240做过,下沉320都做过。。
回复
22楼
yahui520 发表于 2015-11-10 16:18 哎,无语,回复错了没事。。。
回复