12楼
观点同2楼
回复
13楼
多大的地下室呀??有抗拔桩吗??
回复
14楼
水浮力大于地下室自重且没有抗浮措施时,地下室会上浮.
回复
15楼
没设置抗浮铆竿,或者抗浮铆竿的设置不合理.
回复
16楼
绝对是无主体部分的地下室上浮!
回复
17楼
整体上浮,还是第一次遇到
回复
18楼
如果是桩基,应该没问题。假设是天然地基,哪就要根据地下水位验算是否需设抗浮锚杆,
回复
19楼
肯定有上浮问题,要不然,船无法在海上航行.沉船无法抵御洪水的缺口.建筑基础作成船形(底板为整体),当船上的重量不够重的话,浮力>自重,基础浮起(或局部浮起).当这种灾难发生后,千万别马上加重下压基础.可能基础底版挤进泥土不平整了.或挤裂底板。应该开孔泻水自然回落,再纠偏。
回复
20楼
只有地下车库,而地下水位比较高的话就比较危险。
有一年的注册岩土工程师考试就考了抗浮验算。
回复
21楼
解释得很清楚,我就做过一项地下室整体上浮破坏的鉴定。该地下室为高层主楼的裙房部分,仅地下一层,使用功能为地下停车场。由于暴雨过后地下水位上涨,地下室上部回填土及防水、保温和面层尚未施工,结构自重无法抵抗地下水产生的浮力,导致该地下室整体上浮,采取降水措施后,地下室地板回落,并导致地下室内多数框架柱及周围剪力墙根部发生水平断裂。所以说,地下室上浮破坏的后果还是很严重的,建议广大设计者应该引起重视。
回复