新人贴求助(单相压缩机启动不良)
longqunxin85
2015年11月04日 21:14:33
来自于制冷技术
只看楼主

各位论坛的朋友大家好,想请教大家一个问题,最近有一台单相高启动力矩活塞式压缩机遇到一个问题,就是在压缩机停机后,再次启动无法顺利启动,停机与开机时间间隔约为30秒,需要停止6-10分钟后才能再次启动,我怀疑是压力不平衡问题,但是换一台新的压缩机后,30秒后再次启动正常。请教大家这是什么原因引起的?如果是三相机存在启动不了的问题吗?谢谢!

各位论坛的朋友大家好,想请教大家一个问题,最近有一台单相高启动力矩活塞式压缩机遇到一个问题,就是在压缩机停机后,再次启动无法顺利启动,停机与开机时间间隔约为30秒,需要停止6-10分钟后才能再次启动,我怀疑是压力不平衡问题,但是换一台新的压缩机后,30秒后再次启动正常。请教大家这是什么原因引起的?如果是三相机存在启动不了的问题吗?谢谢!
免费打赏
summer123xia
2015年11月05日 00:48:24
2楼
首选确认启动电容有没有问题,活塞压缩机如果启动力矩小于负载,可能就启动不了。
如果仅仅是通过换压缩机可以搞定,那么看看冷媒量是不是引起启动不了的因素。
回复
荣昌制冷
2015年11月05日 07:35:07
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-5 07:36 编辑

压缩机停机与开机时间间隔约为30秒启动不了是正常现象,不任何种型式的压缩机,就是开启式也是启动不了的。换一台新的压缩机,可能是因为电机处冷机状态下的偶尔现象吧。如果相处的高低压压力,压缩机的功率,运转时间,电压频率等都一样,在停开机间隔仅30秒的情况下,都会启动不了,三相的电机也一样,除非大马拉小车,故意把电机功率换大。
停开机间隔时间在3分钟以上还差不多。
回复
游荡四方
2015年11月05日 08:44:00
4楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-5 08:49 编辑

单相高启动力矩活塞式压缩机

小型活塞压机分低回压与高回压两种,
前种用于冰箱冰柜,后者用于冷藏和空调
启动器又分 PTC 启动器和重锤式启动器两种

通常是要求启动间隔时间大于3分钟,
一是降低ptc的表面温度,降低启动电阻,
二是要留有足够的高低压平衡时间。

需要停止6-10分钟后才能再次启动,
一是查看制冷剂种类是否加错了
二看是否加多了,
三看是否有堵塞之处,
四看压机的型号换错了
五看电压是否过低
六看启动电容是否容量变小
七看线圈是否有局部短路之处。
八看是否因供油不畅,引起活塞过热膨胀
回复
li3617
2015年11月05日 20:32:50
5楼
你这个是压缩机的问题(但并不代表压缩机不能用),如果是良好的压缩机绝对可以在30秒内启动起来。
我们在采购二手压缩机时候测试手段就是,压缩机运转后用大拇指堵住排气口,两个手按不住的时候停压缩机,然后马上启动压缩机,能启动起来就买。
回复
荣昌制冷
2015年11月06日 06:58:45
6楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-6 07:02 编辑 li3617 发表于 2015-11-5 20:32 你这个是压缩机的问题(但并不代表压缩机不能用),如果是良好的压缩机绝对可以在30秒内启动起来。我们在 …不任什么型式,也不任系统大小,大系统只要没有安全旁通的,只要系统有正常的工况压力,压缩机在停机30秒内是绝对启动不了的!别说你能用手堵得住排气口的冰箱冰柜全封闭式小压缩机,就是连一百多千瓦大电机的压缩机不开旁通或者放空阀都别想启动起来!你说的“压缩机运转后用大拇指堵住排气口,两个手按不住的时候停压缩机”的接入系统工作试试,就不是你说的那种情况了,停机30秒内绝对启动不了!走过了桥的人,就知道这个桥有多长!
回复
游荡四方
2015年11月06日 08:40:46
7楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-6 09:01 编辑

ptc启动器,是需要停机降温后,才能二次启动,否则因温高,高阻抗,启机会过流保护,所以停机时间不能过短

而重锤启动器,在无氟或高低压快速平衡后,30秒内是可以二次启动的

实际查看,冰箱的高低压平衡时间,只需10-15秒左右

我这里的10p活塞压机,低压控制启动,在电磁阀关闭不严的情况下,压机频繁的启动降压,是没问题的。
只要活塞内处于低气压,压机做功是很小的。不会出现压缩阻力过大的情况
回复
荣昌制冷
2015年11月06日 08:48:22
8楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-6 08:59 编辑 游荡四方 发表于 2015-11-6 08:40 ptc启动器,是需要停机降温后,才能二次启动,否则因高阻抗,会过流保护,而重锤启动器,在无氟或高低压 …又在胡说八道了!“冰箱的高低压平衡时间,只需10秒左右”,那就是压缩机高低压串通了?还是没有节流装置直接连通的?脱离常识原理和实际的瞎说!箱温降低自动停机后,少则也要半小时以上!冬季时需1小时以上高低压才能平衡!你亲手试了再说!按照压缩机气阀性能的测试要求,停机后必须在15分钟内不得漏气!不要在新人面前误导了!
回复
游荡四方
2015年11月06日 08:55:29
9楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-6 08:58 编辑

低压侧是-25度,高压侧是35度以上,
毛细管两端有有60度的温差,压差7-10bar
50-100g的制冷剂需要多长时间通过毛细管流入低压侧
请明白人确认一下

此地如允许上传影像,我可以上传压机停机后,高低压平衡过程的影像,
回复
荣昌制冷
2015年11月06日 09:03:55
10楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-6 10:35 编辑 游荡四方 发表于 2015-11-6 08:55 低压侧是-25度,高压侧是35度以上,毛细管两端有有60度的温差,压差7-10bar50-100g的制冷剂需要多长时间 …你整天只会胡说!你家也有冰箱,脑残了就请别人试给你看,看看停机后10秒钟内高低压会平衡不?你以为是房间,串个门也得10秒外,越说越离谱!如果把你说的这种离谱的话放在家电维修论坛里,大家吐的唾液都会把你淹死!
回复
荣昌制冷
2015年11月06日 09:37:55
11楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-6 09:58 编辑 游荡四方 发表于 2015-11-6 08:40 ptc启动器,是需要停机降温后,才能二次启动,否则因温高,高阻抗,启机会过流保护,所以停机时间不能过短 …无氟无压力,30秒钟内能启动还用你说?你这不是没话说了说废话吗。你敢把你那无知的话“冰箱的高低压平衡时间,只需10-15秒左右(开始说10秒,被我质疑后改增了5秒)”放在家电维修论坛里去么?看看是你无知还是只有你是”明白人“?你这不是自己推翻了自己在4楼说的话,“需要停止6-10分钟后才能再次启动”,自己打自己的嘴巴?我发现你的脑子真有问题,莫非得了“阿尔茨海默病”,找医生看看吧。;P
回复