[求助] 380V电源电缆和220V电源电缆(也是交流)能否放在同一个电缆槽盒内?
woyaonianxin
2015年11月03日 10:38:56
只看楼主

如题求助,谢谢最好有个规范条目之类的,

如题求助,谢谢

最好有个规范条目之类的,
苯笨
2015年11月03日 10:47:43
2楼
GB50217-2007电力工程电缆设计规范 5.1.3

都是1kV以下强电,必须可以.
回复
qq_1410931572150
2015年11月03日 15:46:57
3楼
可以啊,这算是同一电压等级的,只不过一个是线电压,一个是相电压
回复
小阙
2015年11月03日 16:41:26
4楼
这问题。。。也是醉了,同一个电压等级的啊
回复
lyf830619
2015年11月03日 22:12:17
5楼
不可以的,可以查民规,因为载流导体的电压等级貌似不一样,一个是0.45KV一个是0.75KV
回复
苯笨
2015年11月04日 09:25:37
6楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-14 16:45 编辑 心电天下 发表于 2015-11-3 22:12 不可以的,可以查民规,因为载流导体的电压等级貌似不一样,一个是0.45KV一个是0.75KV民规第95页,第8.10.8条.低压1kV强电(除了向同一负荷供电两路电源,应急)以下在一个槽盒内.受空间限制,1kV以下强电可与控制信号敷设于同一槽盒内.您为什么选0.45/0.75呢?为什么不选0.3/0.5?为什么不选0.6/1?控制电缆建议选用450/750V.220V建议选0.6/1kV.电缆绝缘水平选择见< <配三> >481页.
回复
lyf830619
2015年11月04日 21:52:28
7楼
220V和380V为啥选0.3跟0.5,大哥你看清楚8.10.8那是不宜敷设在一个一层桥架。咱说条件限制的事了吗?条件限制是特殊情况。
大哥你是220V与380V电源,怎么又扯到控制电缆,你家控制电缆220V与380V?
0.6/1KV那个是电缆,中间是斜杠,代表或的意思,你看清楚再说。
回复
苯笨
2015年11月05日 14:48:13
8楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-14 16:45 编辑 心电天下 发表于 2015-11-4 21:52 220V和380V为啥选0.3跟0.5,大哥你看清楚8.10.8那是不宜敷设在一个一层桥架。咱说条件限制的事了吗?条件限 …电缆绝缘水平选择见< <配三> >481页.控制电缆建议选用450/750V.220V建议选0.6/1kV.写错了.应该为控制电缆一般选用450/750V.220V一般选0.6/1kV.220V选450/750V也是可以的.300/500V也是可以的,但很少有人这么选300/500V.300/500V见JGJ16-2008第37页7.4.1条第3款的说明.
回复
lyf830619
2015年11月14日 16:10:42
9楼
220V单相,你选0.6/1KV的点电力电缆供电啊?我无语了哥
回复
苯笨
2015年11月14日 16:28:03
10楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-14 16:41 编辑 心电天下 发表于 2015-11-14 16:10 220V单相,你选0.6/1KV的点电力电缆供电啊?我无语了哥220V有时为什么选0.6/1kV,是绝缘水平和行业的原因.石化行业户外照明一般采用控制电缆或电力电缆.对220V加热器和移动用设备(采用插座)均采用电缆.如果是您设计,您选多少呢?民用,最末端的路灯您选什么配电呢(导线还是电缆呢)?JGJ16-2008第60页7.4.1条的3是为什么呢?为什么不应低于呢?找了个帖子,http://bbs.co188.com/thread-8699782-1-1.html他们审核为什么让他改呢?无语是很正常的,希望能共同进步.
回复
god_protege
2015年11月14日 16:37:31
11楼
绝对可以,平时都是这么做的。380和220若分开,那要浪费多少啊
回复

相关推荐