您好!这是一梯八户的户型(一类高层),标准层布局,请问疏散是否符合规范?
xiaohuwyd
xiaohuwyd Lv.2
2015年11月03日 10:31:09
来自于建筑规范
只看楼主

免费打赏
xiaohuwyd
2015年11月03日 10:55:34
2楼
图纸审查部门提出一个概念:前室嵌套(例如附图中1、2、7、8户人员的疏散,当消防前室的楼梯窜烟的情况下,需要到另一部楼梯进行疏散,就需要穿过消防前室到达另一个前室),审查部门认为前室嵌套是不允许的。2014版新建筑设计防火规范中 5.5.27-3建筑高度大于33米的住宅应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确实有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。首先这条规范允许户门直接开向前室,那么一类高层做剪刀梯的情况下,直接开向前室的户门若要到达另一个前室,那么必然就会出现前室嵌套的情况。如果前室嵌套不被允许,那么一类高层的户门就不能开向前室了吗?求各路大神解答!
回复
dajieren
2015年11月03日 11:37:59
3楼
规范允许户门直接开向前室并不代表着必须前室嵌套。我认为前室嵌套应该不符合要求,具体跟当地消防部门沟通来定。另外,你这个建筑在哪里的,是住宅的话 可能会不满足日照要求。一般不允许出现北向套型了。厨房也不满足通风采光,所以我认为你这个不应该按住宅设计 是公寓类 应该按公建防火要求设计。
回复
shuibuyan
2015年11月06日 15:57:37
4楼
新疆在12年出过一个文提到了禁止1梯4嵌套。 但仅仅限于1梯4。我们公司的项目一梯5,总工说这个得找消防签字,我们拿着那个文和消防沟通的,没因为不允许嵌套被卡。不允许嵌套意味着一梯5及以上基本上就只能做宾馆那样了。这样的审图专家可以说是高高在上不知道基层的可行性的。1新建规都没提这种要求。 前室既然是认为是安全的,嵌套为什么不可以?如果楼梯间某楼层着火下不去,一样是可以通过前室到另一个楼梯的。 采光的话,北侧中间套凸出,北侧东西边套往回收,中间套能向东西向开窗是可以做的。 个人不建议这样。 不过个人建议,一梯八调整下核心筒和户型面积配比,北向放核心筒和大户型,直接东西采光好些。
回复
李陌
2016年02月24日 08:53:45
5楼
学习了,谢谢分享。。。。。。。
回复

相关推荐