几个15s909图集问题
raoysh
raoysh Lv.11
2015年11月02日 22:07:54
只看楼主

听说省院已拿到正式版图集了,有几点变化想咨询下大家:A消防水池最低水位看图示立式泵最低水位刚淹没吸水管,卧式泵没有淹没,是否意味最低水位就按喇叭口上600计?B消防水箱图示初期水量无需计算,直接查表选,是否意味不用按10MIN计算?C消火栓设备层也要设置图示,设备层画在中间,小于2.2M还不用设消火栓呢,门口附近设2个,是否意味出屋面电梯机房不算正真设备层,可不设消防栓保护?

听说省院已拿到正式版图集了,有几点变化想咨询下大家:
A消防水池最低水位看图示立式泵最低水位刚淹没吸水管,卧式泵没有淹没,是否意味最低水位就按喇叭口上600计?
B消防水箱图示初期水量无需计算,直接查表选,是否意味不用按10MIN计算?
C消火栓设备层也要设置图示,设备层画在中间,小于2.2M还不用设消火栓呢,门口附近设2个,是否意味出屋面电梯机房不算正真设备层,可不设消防栓保护?
免费打赏
raoysh
2015年11月04日 15:52:08
2楼
:(:(:(:(:(
回复
andrew520gao
2015年11月05日 16:53:33
3楼
坐等正式版
回复
版专攻
2015年11月05日 20:32:35
4楼
正式版应该是没有出来,A看来有较大争议
B直接按规范取用即可,不用计算初期水量
C出屋面电梯机房不用设
回复
teddy0754
2015年11月06日 21:19:27
5楼
出屋面的电梯机房不属于“层”的概念,可不设。(但见过有某些地方消防局要求一定要的)