卫生间局部等电位疑问
托体能历程
2015年11月02日 21:54:32
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2015-11-3 17:15 编辑 看了好多图集我还是不能很好的对卫生间局部等电位理解,到底需不需要就近用柱内钢筋引下连接总等电位,或者与避雷引下连接?

本帖最后由 北方郎 于 2015-11-3 17:15 编辑

看了好多图集我还是不能很好的对卫生间局部等电位理解,到底需不需要就近用柱内钢筋引下连接总等电位,或者与避雷引下连接?
免费打赏
tiop0804
2015年11月14日 08:29:27
78楼

很好的技术实用贴,谢谢楼主分享。
回复
muyuyao
2015年11月14日 08:55:51
79楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-11-14 08:59 编辑

02D501--2图集第16页浴室局部等电位联结示例的附注第二条说“当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通”!!!
回复
muyuyao
2015年11月14日 09:04:44
80楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-11-14 09:08 编辑

根据02D501-2图集,根本找不到防雷引下线连接LEB的依据!!!

仅仅能找到其连接MEB的依据!!!
回复
q123321aaa
2015年11月14日 22:10:57
81楼
muyuyao 发表于 2015-11-14 09:04 根据02D501-2图集,根本找不到防雷引下线连接LEB的依据!!!仅仅能找到其连接MEB的依据!!!说明的很清楚,点个赞。
回复
muyuyao
2015年11月15日 06:39:09
83楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-11-15 06:43 编辑 tq02vf4 发表于 2015-11-15 00:06 不锈钢厂用的是3根线黄绿相间的都做电源线了是IT,王厚余要做IT也挺好的,不知道谁反人类,我桥架改为PE.没头没脑的胡话!!!哪个帖子中“不锈钢厂用的是3根线黄绿相间的都做电源线了是IT”了???!!!“王厚余要做IT也挺好的”与我在61楼所列出hzhsj的那些反人类行为有什么关系???!!!你不分场合擅自“桥架改为PE.”的做法也是反人类的一种行径!!!很奇怪:你hzhsj怎么会不断散布类似“金属电缆桥架和金属电管就可以任意充当TN-S系统PE线”、“卫生间局部等电位联结要与防雷引下线进行直接连接”、“金属配电箱外壳不需要做重复接地”、“设计院就可以为所欲为、根本不需要审图机构进行审图”这样反人类、反和谐社会的危险言论!!!你这种反人类的家伙,就根本不应该继续存活!!!你会遭天谴并五雷轰顶的!!!One is never too old to learn !
回复
muyuyao
2015年11月16日 14:58:35
85楼
tq02vf4 发表于 2015-11-15 09:11 是不是“反人类”不是你定义的,你还没资格在这给别人下套子你找错人了。类似“金属电缆桥架和金属电管就可以任意充当TN-S系统PE线”、“卫生间局部等电位联结要与防雷引下线进行直接连接”、“金属配电箱外壳不需要做重复接地”、“设计院就可以为所欲为、根本不需要审图机构进行审图”这样的错误观点,难道还不是反人类、反和谐社会的危险言论???!!!只要是有正义感的正常人,都有资格义正严词地指出!!!你赞成,说明你和hzhsj也是同一类!!!
回复
红苹果
2015年11月26日 15:41:56
88楼
就近与构造柱或楼板钢筋作好电气联接就行。
回复
zbqzy82
2016年01月01日 09:38:37
89楼
摘抄:
误区五:卫生间的底板钢筋网联结后应与附近的柱内竖向钢筋焊接,再由该主筋引至总等电位联结板。

MEB(总等电位联结)是大范围的等电位,该电位与大地电位相等,而LEB是局部小范围的等电位,该电位不一定为地电位,局部等电位联结作用范围越小越安全,两者不应混同。如果刻意联结反而容易因施工和使用不当将别处危险电位引入本层卫生间,所以无须刻意将其联结。
回复
zbqzy82
2016年01月01日 09:38:59
90楼
摘抄:
误区六:卫生间(卫生间装修效果图)底板钢筋网格必须与防雷引下线焊接。

雷电是一个复杂的放电过程,其放电总是沿电阻最小路径进行。雷电既可能沿引下线也可能沿金属给排水管、燃气管等引入大地。若可以将LEB系统与引下线焊接反而可能引入危险电位,关键是做好局部等电位联结,这样即使雷电流引入也不会出现电击事故。
回复
浪尽天涯
2021年03月22日 16:15:30
91楼

必须按照设计要求去做,

回复