房地产供配电问题
天下唯吾曹孟德
2015年11月02日 17:23:21
只看楼主

本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-3 15:33 编辑 1,电梯的供电可以在前端切换吗?公建柜子里面 2,应急负荷,柴油发电机怎么算大小,我在计算日常1,2级负荷 消防负荷,而火灾时候,1-2级负荷要不要切掉?单独算消防负荷,比如一般的民用小区配电 3,我看设计院多数爱用铜芯电缆,在小载流量的情况下,用一些铝芯适合不适合?有什么隐患,在都满足载流量的前提,比如设计10mm2铜芯,我换成16mm2铝芯,35换50,大的不愿意换,怕桥架散热不好。

本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-3 15:33 编辑

1,电梯的供电可以在前端切换吗?公建柜子里面
2,应急负荷,柴油发电机怎么算大小,我在计算日常1,2级负荷 消防负荷,而火灾时候,1-2级负荷要不要切掉?单独算消防负荷,比如一般的民用小区配电
3,我看设计院多数爱用铜芯电缆,在小载流量的情况下,用一些铝芯适合不适合?有什么隐患,在都满足载流量的前提,比如设计10mm2铜芯,我换成16mm2铝芯,35换50,大的不愿意换,怕桥架散热不好。

免费打赏
huashi1993
2015年11月03日 23:23:32
12楼
用铝芯电缆。来了一个买房的人,刚好搞电气的,偷工减料,窥一斑而知全豹,这楼盘能买吗?将这个观点发到了论坛上和本楼盘的群里。结果楼盘卖不动了。你的设计院的设计费也拿不到了。结果楼主你失业业了!{:1_104:}不要想当然。
回复
xiamuzhixin
2015年11月04日 09:30:26
13楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-11-3 17:16 数据有原文吗?如果数据高这么多,估计确实有很大问题和隐患,我前面考虑的还是散热问题居多条文说明中就有。
回复
开心老爸
2015年11月04日 09:46:45
14楼
呵呵,是铝合金电缆,不是纯铝芯电缆。纯铝芯电缆低压不建议使用
回复
天下唯吾曹孟德
2015年11月04日 12:46:24
15楼
开心老爸 发表于 2015-11-4 09:46 呵呵,是铝合金电缆,不是纯铝芯电缆。纯铝芯电缆低压不建议使用明白:handshake
回复
烟雾弥漫
2015年11月05日 09:51:15
16楼

谢谢分享了,学习中
回复
jianzhudianqi
2015年11月06日 06:19:21
17楼
谢谢分享了,学习中
回复
david200901050
2015年11月06日 08:30:09
18楼
铜芯电缆稳定性及可靠性更高!
回复
巴亚
2015年11月06日 09:54:01
19楼
谢谢分享了,学习中
回复
guoqun888
2015年11月07日 21:15:13
20楼
:D学习当中,请多多指教!
回复
qffwhj
2015年11月07日 22:25:04
21楼
路过学习,切换原则末端切换。电缆一般采用铜芯