注册消防工程师《消防安全技术综合能力》考点点拨2
xiaowanzi19910909
2015年11月02日 17:10:20
只看楼主

考点4防火防烟分区检查 1.防火分区防火检查中,通过对防火分区的面积、防火分隔完整性进行检查,核实防火分区的划分是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。 2.中庭防火检查中,结合中庭的连通方式,通过对中庭的防火分隔措施、消防设施的设置、装修材料等进行检查,核实中庭的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。 3.变形缝防火检查中,通过对变形缝材质、管道敷设等进行检查,重点核实跨越防火分区的变形缝设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

考点4防火防烟分区检查
1.防火分区防火检查中,通过对防火分区的面积、防火分隔完整性进行检查,核实防火分区的划分是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
2.中庭防火检查中,结合中庭的连通方式,通过对中庭的防火分隔措施、消防设施的设置、装修材料等进行检查,核实中庭的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
3.变形缝防火检查中,通过对变形缝材质、管道敷设等进行检查,重点核实跨越防火分区的变形缝设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
4.防烟分区防火检查中,通过对防烟分区的划分、面积等进行检查,核实防烟分区设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
5.防火墙防火检查中,通过对防火墙的设置位置、墙体材料、穿越的管道和防火封堵严密性等进行检查,核实防火墙的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
考点5安全疏散检查
1.安全出口防火检查中,通过对安全出口的数量、宽度、间距、畅通性等进行检查,核实安全出口的设置是否符合现行国家工程消防技术标准的要求。
2.疏散出口防火检查中,通过对疏散门的数量、宽度、形式、间距、开启方向和畅通性等开展检查,核实疏散门的设置是否符合现行国家工程消防技术标准的要求。
3.安全疏散距离防火检查中,通过对安全疏散距离的测量,检查其是否符合现行国家工程消防技术标准要求,并进一步核实疏散门或安全出口的布置是否均匀、合理。
4.疏散走道防火检查中,通过对疏散走道的宽度、走道畅通性、装修材料等进行检查,核实疏散走道的设置是否符合现行国家工程消防技术标准的要求。
5.疏散楼梯间防火检查中,通过对疏散楼梯的设置形式、平面布置、梯段宽度、装修材料等进行检查,核实疏散楼梯的设置是否符合现行国家工程消防技术标准的要求。
6.避难层(间)防火检查中,通过对避难层设置的数量、可供避难的面积、疏散楼梯和消防设施的设置等进行检查,核实避难层的设置是否符合现行国家工程消防技术标准的要求。

考点6易燃易爆场所防火检查
1.工业建筑防爆防火检查中,通过对爆炸危险区域的确定、有爆炸危险厂房的总体布局、平面布置、防爆泄压措施的设置、与爆炸危险场所毗连变、配电所布置等进行检查,核实易燃易爆工业建筑防爆是否满足现行国家工程建设消防技术标准的要求。
2.爆炸危险场所的电气设备防火检查中,通过对导线材料和允许载流量、线路的敷设和联接、电气设备的选型和带电部件的接地等进行检查,核实易燃易爆场所的电气防爆是否满足现行国家工程建设消防技术标准的要求。


考点7消防给水
1.消防给水系统主要由消防水源(市政管网、水池、水箱)、供水设施设备(消防水泵、消防增(稳)压设施、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成。
2.按照施工过程质量控制要求,消防给水系统施工安装前,要对消防水源及到场的供水设施设备、系统组件、管件、材料等进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验。
3.消防水源的维护管理应符合下列规定:
(1)每季度监测市政给水管网的压力和供水能力;
(2)每年对天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测;
(3)每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定;
(4)每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;
消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭;
(5)在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,
要采取确保不结冰和室温不低于5aC的措施;
(6)每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时及时处理;
(7)永久性地表水天然水源消防取水口有防止水生生物繁殖的管理技术措施。