双电源为什么老是不能用
zhj201112
zhj201112 Lv.7
2015年11月02日 15:02:29
只看楼主

我们作了一个楼层的所有配电设备,从箱变到低压双电源箱,现在总出现的问题,双电源不转换,还有些控制回路烧了不转,这是为什么呀 ?求解?线路接线上去看了2次了都是对的

我们作了一个楼层的所有配电设备,从箱变到低压双电源箱,现在总出现的问题,双电源不转换,还有些控制回路烧了不转,这是为什么呀 ?求解?线路接线上去看了2次了都是对的
开心老爸
2015年11月02日 16:49:39
2楼
估计还是二次回路接线的问题,建议你换双电源转换开关吧。现在很少用继电器转换电源了。
回复
liyongjing12
2015年11月03日 08:28:49
3楼
双电源转换开关简单方便!
回复
天空蔚蓝
2015年11月03日 08:35:48
4楼
控制回路为什么会烧呢 说明控制回路有问题
回复
zhj201112
2015年11月04日 15:59:24
5楼
开心老爸 发表于 2015-11-2 16:49 估计还是二次回路接线的问题,建议你换双电源转换开关吧。现在很少用继电器转换电源了。我们用的双电源是全自动转换开关, 我说的二次是双电源内部的控制电路版。
回复
鸭江绿水
2015年11月05日 09:31:08
6楼
把原理图传上来,大家一块分析
回复
电气meinv
2015年11月05日 15:46:54
7楼
把图纸传上来看看吧
回复
开心老爸
2015年11月07日 08:01:43
8楼
你再看看二次回路的控制电压要求多少
回复
小小小的小
2015年11月27日 14:59:19
10楼
路过,学习一下
回复
aling16
2015年11月29日 14:48:16
11楼
路过进来学习了。:lol
回复
海浪8116
2015年11月29日 15:52:20
12楼
估计是配电系统出了问题
回复

相关推荐

APP内打开