有电气火灾监控探测器的配电箱进线断路器可以不需要使用漏电保护器吗
嘻嘻啵啵
2015年11月02日 14:40:36
只看楼主

审图提出来,有电气火灾监控探测器的配电箱进线断路器可以不需要使用漏电保护器。难道电气火灾监控探测器可以作为漏电保护吗?

审图提出来,有电气火灾监控探测器的配电箱进线断路器可以不需要使用漏电保护器。难道电气火灾监控探测器可以作为漏电保护吗?
北方郎
2015年11月02日 14:56:27
2楼
进线不设。
回复
小夏07
2015年11月02日 15:03:16
3楼
电气火灾探测器本身就有漏电监测,没必要重复
回复
嘻嘻啵啵
2015年11月02日 15:18:51
4楼
小夏07 发表于 2015-11-2 15:03 电气火灾探测器本身就有漏电监测,没必要重复好吧,漏电保护器需要跳闸,规范上说的电气火灾探测器不宜自动切断供电电源?这两个能代替?
回复
嘻嘻啵啵
2015年11月02日 15:19:13
5楼
北方郎 发表于 2015-11-2 14:56 进线不设。漏电保护器需要跳闸,规范上说的电气火灾探测器不宜自动切断供电电源?这两个能代替?
回复
苯笨
2015年11月02日 15:54:24
6楼
关于剩余电流互感器也就是电气火灾监控器作 ... 关于剩余电流互感器也就是电气火灾监控器作用在三相电机上的问题?

一个是监测,发信号,一个是跳闸.
回复
嘻嘻啵啵
2015年11月02日 16:44:14
7楼
苯笨 发表于 2015-11-2 15:54 关于剩余电流互感器也就是电气火灾监控器作 … 关于剩余电流互感器也就是电气火灾监控器作用在三相电机上的 …对啊,所以就回到我提的问题:有电气火灾监控探测器的配电箱进线断路器可以不需要使用漏电保护器吗
回复
苯笨
2015年11月02日 22:05:47
8楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-2 22:08 编辑 嘻嘻啵啵 发表于 2015-11-2 16:44 对啊,所以就回到我提的问题:有电气火灾监控探测器的配电箱进线断路器可以不需要使用漏电保护器吗因为一个是监测,发信号,一个是跳闸.所以,它俩作用不一样,装设地点也不同.您问得是“有电气火灾监控探测器的配电箱进线断路器可以不需要使用漏电保护器吗 ”首先有个错误,配电箱进线断路器不用设电气火灾监控探测器.哪些地方需要设,详见14X505-1< <火灾自动报警系统设计规范图示> >第69页,第80页.注意:大于500mA配出不设,进线要设;,照明箱配出是设故障电弧探测器(9.2.4条保护长度小于100米).其次,配电箱进线断路器可以不需要使用漏电保护器吗?这要看这配电箱是否末级,是否总电源箱,是否检修箱等等.基本上都是设的.详见GB13955-2005< <剩余电流动作保护装置安装和运行> >第4,5页4.5,4.6,4.7条及附录C.注意:第4.6条最后一句话出乎我的意料,92年的规范里没这话,应该是写错了,把自动切断电源写成报警了.对电机来说,电机应采用保护器件兼做接地保护.只有接地不满足要求时或间接接触保护采用自动断电法时(见JGJ16-2008第9.2.3条4 1)第101页.)采用单独接地保护.但GB50054-2011< <低压配电设计规范> >第23页5.2.13条又提到"采用过电流保护电器兼作间接接触防护电器时,应满足5.2.8条规定,不满足要求应采用RCD",这和JGJ16-2008第74页7.7.4条是一致的.注意:《建筑物电气装置600问》王厚余第6.4条要和7.2条,7.5条一起看.也就是说,电机(除了特殊要求)是否装RCD,是需要计算的,一般都能满足要求,不用装,除非线路特别长.注意加RCD不是最简单的办法,最简单的办法见《建筑物电气装置600问》王厚余第7.12条.以上所述非TT系统.电机的配电线路需要装电气火灾探测器吗?没规范要求.个人认为不用.因为用的是阻燃电缆(石化都是),还有感温型探测器.但对高温高压泵建议在泵侧加非电气火灾用感温探测器.
回复
雪燕83
2016年05月11日 09:26:59
9楼
明白了,原来我一直在混淆,谢谢
回复
1630666
2016年05月11日 11:07:30
10楼
8楼说的非常好
回复
嘻嘻啵啵
2016年06月07日 23:21:48
11楼
烦心事比较多
回复

相关推荐

APP内打开