今天开启一个机组时发现排气压力一直为-600多,而且开机之后也不变化。经过种种现象,最后确定为排气压力传感器故障。拆线之后,确定是转换原件有问题。
今天开启一个机组时发现排气压力一直为-600多,而且开机之后也不变化。
经过种种现象,最后确定为排气压力传感器故障。
拆线之后,确定是转换原件有问题。
2楼
如图所示的顿汉布什的高压传感器。
这个东西说实话,以前只是用一用机组,根本没有换过。但是对比了一下百度出来的新的
应该是在下面两个连接螺丝出拧下来,螺丝端原理上应该是一个压敏电阻,经过红色的转换原件,最后是连接线。由于没有换过拧下这个螺丝需要注意什么,有没有动过手的指点一下,另外有提供这个配件的留个联系方式,谢谢。
回复
3楼
联系厂家售后之后,推荐了一家比较近的维保单位,其实我想,这种小问题,自己动动手顺便学习了。
回复
4楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-2 11:28 编辑
单位应该是psi吧。
有可能是转换探头有问题,也可能是控制板感应的电压有问题。
我就遇到过这个问题,维修者认为是探头有问题,与另一台压机上的探头互换了。
我到现场验证,发现两个探头互换后,显示值依然是负压,
测探头控制电压,发现供给的电压偏高,引起压力值是负值。
而探头没有问题。
你可以将供给电压并或串一个电阻,降低控制板上的感应电压试一下。
探头里边应该是一个滑动电阻器来改变电压给控制板
与空调的负温敏电阻作用一样
回复
5楼
游荡四方 发表于 2015-11-2 11:09 单位应该是psi吧。有可能是转换探头有问题,也可能是控制板感应的电压有问题。我就遇到过这个问题,维修 …这两个连接螺丝连到一个柱状螺丝上,不知道里面是实心的还是制冷剂,如果把这个螺丝拧下来会不会出问题?
回复
6楼
我这里的探头可以直接拧下来,气门里有气门芯,不会喷出制冷剂,
如有截门。可先关闭截门再拆,防止里边不装气门芯。往外喷制冷剂
回复
7楼
游荡四方 发表于 2015-11-2 11:32 我这里的探头可以直接拧下来,气门里有气门芯,不会喷出制冷剂,如有截门。可先关闭截门再拆,防止里边 …没有阀门,直接装在冷凝器上的,下午把这个连接螺丝拧下来试试。
回复
8楼
我们一般都是直接更换,自己修不明白。
回复
9楼
喜羊羊 发表于 2015-11-2 13:19 我们一般都是直接更换,自己修不明白。本来我想今天下午自己动手的,跟领导反映了一下,领导说联系个维保单位,签个维保得了。到时候这机器也想换油和滤芯什么的:)到时候再看啦,他们来换的时候看看。
回复
10楼
毕业单排 发表于 2015-11-2 13:39 本来我想今天下午自己动手的,跟领导反映了一下,领导说联系个维保单位,签个维保得了。到时候这机器也 …很有心的朋友!记得和我们分享一下哈。:P
回复
11楼
很好很好很好很好很好很好很好很好。
回复