建模时,地梁层怎么处理?实习生求指点
co1445340983436
2015年11月01日 09:28:26
只看楼主

承台顶标高是-0.900m,承台拉梁,在建模的时候,要建地梁层吗?我目前的做法是不建,楼层组装的时候一层高度是0.9+一层标高,然后再单独建个地梁层,输入荷载后单独计算配筋。请问这样是否正确?还有别的方法吗?谢谢!

承台顶标高是-0.900m,承台拉梁,在建模的时候,要建地梁层吗?我目前的做法是不建,楼层组装的时候一层高度是0.9+一层标高,然后再单独建个地梁层,输入荷载后单独计算配筋。请问这样是否正确?还有别的方法吗?谢谢!
免费打赏
boringbanana
2015年11月02日 11:30:29
12楼
学习学习学习学习学习学习。。。。
回复
qq_1443410881362
2015年11月02日 12:03:25
13楼
我们院都是直接把地梁建进去,上面输荷载,这样不行吗
回复
结构生活
2015年11月02日 14:08:49
14楼
jszxwsw 发表于 2015-11-2 10:46 拉梁作用你没有理解承受一层墙体的荷载吧
回复
co1442492278686
2015年11月02日 14:13:32
15楼
这里我也想请教了。。不建地梁层 升高柱高 必定会造成 刚度比和抗剪比的计算比实际偏小,有时候会造成刚度比 抗剪比过不了的问题 这与实际不符合 如何看待!
回复
co1445340983436
2015年11月02日 14:50:56
16楼
jszxwsw 发表于 2015-11-1 11:00 建模不建地梁是正确的;单独建地梁层是错误的,因为目前软件不能计算承台拉梁和墙体外荷载的作用,只能手算师傅说,建进去算参数和地梁层配筋,算上部配筋的时候,不把地梁层建进去,这样对吗?
回复
haikuotiankong126
2015年11月02日 14:52:59
17楼
来学习一下 哈哈
回复
jszxwsw
2015年11月02日 15:07:48
18楼
结构生活 发表于 2015-11-2 14:08 承受一层墙体的荷载吧控制沉降差才是主要目的,承受墙体荷载是兼职
回复
结构生活
2015年11月02日 15:09:47
19楼
倚楼闻风雨 发表于 2015-11-2 14:13 这里我也想请教了。。不建地梁层 升高柱高 必定会造成 刚度比和抗剪比的计算比实际偏小,有时候会造成刚 …说的很有道理,所以PKPM新天地有篇文章也讲到这个问题的,建议建模的时候建进去的。这样最符合实际情况
回复
jszxwsw
2015年11月02日 15:09:59
20楼
一群分不清承台拉梁和地框梁位置作用的人
回复
星辰长风
2015年11月02日 16:09:16
21楼
拉梁可以手算,地梁建进去计算
回复