本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-11-1 13:02 编辑 无聊看了下,《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011,2012年8月1日实施的,其中4.3.1条,明确说了,砌体结构加固应采用HRB335或HPB300级,而现在HRB335级淘汰了,难道说加固砌体加固只能用HPB300级钢筋了么。查了一下条文说明,看解释就是说,低等级钢筋具有较强的可焊性,这也许是不采用三级钢的原因吧,
无聊看了下,《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011,
2012年8月1日实施的,其中4.3.1条,
明确说了,砌体结构加固应采用HRB335或HPB300级,
而现在HRB335级淘汰了,难道说加固砌体加固只能用HPB300级钢筋了么。
查了一下条文说明,
看解释就是说,低等级钢筋具有较强的可焊性,
这也许是不采用三级钢的原因吧,
难道三级钢的可焊性值得商榷,
一时好奇,再看了下,《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013
4.2.1条里面就说的比较婉转,并没有说应,而是宜,
同时也说明是可以采用HRB400级的及更高级的钢筋的
请看下面截图
但是GB50010-2010 《混凝土结构设计规范》却是推荐使用高强度钢筋,
包括现在节能规范也是推荐使用高强度钢筋的
也就是说推荐HRB400级及以上的,
看到三本规范,对钢筋的优先选用等级各不相同,
肯定有专家组的道理,但是不知是何原因,
我理解就是低等级钢筋,延性较好,易于加工成型,
我对于加固了解比较少,所以不便多发言论,
存在以上疑问,忘各位大侠多多指点,先谢谢!