为什么《砌体加固规范》不能用三级钢HRB400级
高处能胜寒
2015年10月31日 22:48:38
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-11-1 13:02 编辑 无聊看了下,《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011,2012年8月1日实施的,其中4.3.1条,明确说了,砌体结构加固应采用HRB335或HPB300级,而现在HRB335级淘汰了,难道说加固砌体加固只能用HPB300级钢筋了么。查了一下条文说明,看解释就是说,低等级钢筋具有较强的可焊性,这也许是不采用三级钢的原因吧,

本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-11-1 13:02 编辑

无聊看了下,《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011,
2012年8月1日实施的,其中4.3.1条,

明确说了,砌体结构加固应采用HRB335或HPB300级,
而现在HRB335级淘汰了,难道说加固砌体加固只能用HPB300级钢筋了么。

查了一下条文说明,

看解释就是说,低等级钢筋具有较强的可焊性,
这也许是不采用三级钢的原因吧,
难道三级钢的可焊性值得商榷,

一时好奇,再看了下,《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013
4.2.1条里面就说的比较婉转,并没有说应,而是宜,
同时也说明是可以采用HRB400级的及更高级的钢筋的

请看下面截图

但是GB50010-2010 《混凝土结构设计规范》却是推荐使用高强度钢筋,

包括现在节能规范也是推荐使用高强度钢筋的
也就是说推荐HRB400级及以上的,
看到三本规范,对钢筋的优先选用等级各不相同,
肯定有专家组的道理,但是不知是何原因,
我理解就是低等级钢筋,延性较好,易于加工成型,
我对于加固了解比较少,所以不便多发言论,
存在以上疑问,忘各位大侠多多指点,先谢谢!



免费打赏
结构菜鸟人生
2015年11月02日 08:38:35
2楼
“我理解就是低等级钢筋,延性较好,易于加工成型”这条可能是主要原因吧 就和吊钩限值用一级钢一样 重点在于钢材的塑性性能
回复
sky飞扬跋扈
2015年11月02日 12:22:48
3楼
学习了,不错
回复
a450979775
2015年11月02日 12:57:02
4楼
不错,看得挺细
回复
xinhailengyan
2015年11月02日 13:43:29
5楼
等待高人解答
回复
ch0819014116
2015年11月02日 15:01:09
6楼
爱生活v爱结构 发表于 2015-11-2 08:38 “我理解就是低等级钢筋,延性较好,易于加工成型”这条可能是主要原因吧 就和吊钩限值用一级钢一样 重点在 … 加固结构主要存在的问题就是应力应变滞后,原有部分和新加部分存在应力差。如果采用较高强度钢筋,后加部分很难和原有部分应力水平接近。采用低强度钢筋能减小应力差。后加部分能很快“吃上力”——参与工作。
回复
星辰长风
2015年11月02日 15:56:11
7楼
学习一下!!
回复
孙中平
2015年11月02日 19:51:49
8楼

学习一下!! 真心不错啊
回复
无间道
2015年11月03日 08:17:16
9楼
可以学习一下。
回复
structure11g101
2015年11月03日 08:20:03
10楼
自从加入了这个论坛,里面的大神都牛B哄哄的,
回复
曾晓峰
2015年11月03日 09:34:15
11楼
楼主、ch0819014116、爱生活v爱结构、还有规范的条文说明以及《砼加固》用钢强度级别高于《砌体加固》都是非常正确的,补充说明一点《砌体加固》之所以采用更低强度等级钢筋,是因砌体结构加固吋,一般是对墙体加固(钢筋网砂浆面层加固)、增设圈梁、构造柱、加支承等等,这多是以增加稳定性和抗压强度为主,而用到的钢筋抗拉强度很有限。