工作接地与防雷接地
大哥爱丫头
2015年10月31日 13:09:19
只看楼主

请教大神:防雷接地与工作接地还有保护接地和弱电接地能否共用接地极,求助相关规范

请教大神:防雷接地与工作接地还有保护接地和弱电接地能否共用接地极,求助相关规范
苯笨
2015年10月31日 15:04:39
2楼
参考HG/T20513-2014< <仪表系统接地设计规范> >.行业不同参考不一样,如通信局(站)见GB 50689-2011,航天器见GB/T 29084-2012,港口见JT 556-2004,风力发电机组见NB/T 31056-2014,水力发电厂见NB/T 35050-2015,水利水电工程见SL 587-2012,交流电气装置见GB/T50065-2011,民用见JGJ16-2008等等.

注意:我只是针对您的问题,找了HG/T20513-2014规范,来回答通用问题,有些行业有特殊性,低压接地型式不一样
1)防雷接地不可接到总接地板;
2)分工不同,详见4.0.1及其说明;
3)防静电接地的仪表和设备是有条件的可不做,见3.4.2;
4)接地电阻见7.0.1 注:接地连接电阻为连接导体的电阻.与GB50116-2013< <火> >概念不一样.
5)金属桥架和非金属桥架接地3.4.4及3.4.5概念与保护接地不同.保护接地见3.1.1.

我去发个规范帖子,骗钱了,望谅.
回复
lcm123456
2017年06月24日 14:27:48
3楼
可以,如果建筑是一级防雷建筑,需单独设备接地极。
回复
liukai384
2017年06月27日 08:06:27
4楼
谢谢楼主!!
回复
qq_1493865838237
2017年08月30日 15:00:02
5楼
大地网装置特性参数检测服务:
提供DL/T-475接地装置特性参数测量导则要求的全部参数测量,包括:
(1) 接地阻抗(电阻);(2)地网分流系数等;(3)接触(电压)电位差;
(4)跨步(电压)电位差;(5)场区地表电位梯度;(6)电气完整性;


武汉市康达电气有限公司创建于1989年,注册资金2000万,拥有3300平米厂房。是相关行业测量导则,产品标准 , 国家检定规程制定单位。 能源行业电力接地技术标准化技术委员会首批委员单位。 与具有能源局颁发的电力设施承装(修、试)一级资质证的单位紧密合作,为广大客户提供大地网检测服务。

康达电气竭诚邀请同行地网检测行业朋友携手合作,在大地网检测领域更好的为广大用户服务以求共同发展。
欢迎来电咨询!
武汉市康达电气有限公司
地址:武汉市洪山区雄楚大街书城路30号
电话:(027) 87606769
回复

相关推荐