哪位大神可以给解释下为什么要满足1.5梁高呢?
qq_1436927235009
2015年10月31日 08:27:52
来自于建筑施工
只看楼主

底部纵筋搭接时不是因为跨中1/3下部承受很大的拉力和弯矩,只要满足不在这个区域搭接,为什么搭接还需要满足距离梁高1.5倍呢??望各位大神指教!

底部纵筋搭接时不是因为跨中1/3下部承受很大的拉力和弯矩,只要满足不在这个区域搭接,为什么搭接还需要满足距离梁高1.5倍呢??望各位大神指教!

O]YHA[$[Q}2DD~LOI]2{IHH.png

免费打赏
甲方施工员
2015年10月31日 08:51:31
2楼
不需要去思考设计者意图 他这么要求是有目的的 你只需要这么做
回复
徒行者
2015年10月31日 09:29:12
3楼
应该是这样的:1.5梁高为梁端在抗震等级为二、三、四级是的箍筋加密区的距离,属于节点加强区域,受到的剪力比较大,避免在地震中搭接钢筋脱离。
回复
飘过留香
2015年10月31日 21:21:13
4楼
只需要去做就行
回复
xta723278
2015年11月01日 08:41:25
5楼
很想揣摸设计意图,如果该要求施工时跟技术规范图集没有什么冲突只要照设计的做就可以了
回复
dengken205
2015年11月01日 09:03:35
6楼
箍筋加密区的位置。不能和搭接加密区重叠了
回复
liuzitong111
2015年11月01日 10:04:48
8楼
板凳楼的就是标准答案,那个地方剪力较大
回复
qq_1436927235009
2015年11月01日 15:45:53
9楼
徒行者 发表于 2015-10-31 09:29 应该是这样的:1.5梁高为梁端在抗震等级为二、三、四级是的箍筋加密区的距离,属于节点加强区域,受到的剪力 …谢谢,赞同你的理解
回复
qq_1436927235009
2015年11月01日 15:46:56
10楼
dengken205 发表于 2015-11-1 09:03 箍筋加密区的位置。不能和搭接加密区重叠了谢谢,是这个理
回复
qq_1436927235009
2015年11月01日 15:50:43
11楼
徒行者 发表于 2015-10-31 09:29 应该是这样的:1.5梁高为梁端在抗震等级为二、三、四级是的箍筋加密区的距离,属于节点加强区域,受到的剪力 …赞同你的看法
回复
木荣古儿
2015年11月06日 15:24:17
12楼

http://bbs.co188.com/wenda/question36 本期问答专场,欢迎提问