高压电缆接地打火,求原因
liuzhigang08
2015年10月30日 20:05:54
只看楼主

我们的一个厂变的高压电缆接地端接在厂变室的金属支架上,支架与接地极连接,巡视时发现接地端子与支架连接处发红。停电后摇电缆和变压器绝缘没问题,接地极春天时也测过没事呀,求高手指点

我们的一个厂变的高压电缆接地端接在厂变室的金属支架上,支架与接地极连接,巡视时发现接地端子与支架连接处发红。停电后摇电缆和变压器绝缘没问题,接地极春天时也测过没事呀,求高手指点
liyongjing12
2015年10月31日 08:37:56
2楼
接地可靠不?
回复
lingxuct
2015年10月31日 08:38:38
3楼
"接地端子与支架连接处发红",用红外测温计测量一下,有多少温度(防止看错)。

“高压电缆接地端接在厂变室的金属支架上,支架与接地极连接................接地端子与支架连接处发红",检查综保,看零序电流有多少。

根据上述检查的结果,可以看出是真“发红”还是看错了;真有大电流通过接地端子时,且电流没接地,还得查“经过接地端子电流”的原因。
回复
liuzhigang08
2015年11月01日 19:43:46
4楼
接地应该问题不大,该厂变是4#变与5#变用一个接地极,5#变就没事呀
回复
liuzhigang08
2015年11月01日 19:48:57
5楼
就是奇怪怎么会有这麽大电流呢
回复
lxr127
2015年11月01日 20:04:31
6楼
你查看综保记录,三相电流是平衡的吗?在这个连接点发红,如果是有电流通过,说明三相电流不平衡,要调节负荷。
回复
zhj201112
2015年11月02日 15:26:42
7楼
说得不错 学习中
回复
th169068
2015年11月02日 17:56:26
8楼
这个电流是存在的,当然如你介绍的,连接处发红,说明此处的接触电阻太大,应停电处理
回复
lingxuct
2015年11月03日 05:52:07
9楼
真的是因电流大把接地螺栓烧的发红,能等到现在吗?!
回复
th169068
2015年11月03日 08:57:09
10楼
这个电流不是很大,实际上就是整个网络的接地电流,接地电阻没有问题,而是连接处接触电阻较大引起的,即使是几安的电流,均可有烧红的现象
回复

相关推荐

APP内打开