正在编制高大模板施工方案,条文要求的不是很清楚,百度也没找到比较理想的答案,因此拿出来和大家讨论下。根据要求:建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。针对以上四点请教下:1 高度超过8m:是否以结构板面到梁底的高度(即层高扣掉梁高的尺寸),若大于8m则算高大模板?2 搭设跨度超过18m:可否理解为两根柱之间的净距超过18m则算高大模板?
正在编制高大模板施工方案,条文要求的不是很清楚,百度也没找到比较理想的答案,因此拿出来和大家讨论下。
根据要求:建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。
针对以上四点请教下:
1 高度超过8m:是否以结构板面到梁底的高度(即层高扣掉梁高的尺寸),若大于8m则算高大模板?
2 搭设跨度超过18m:可否理解为两根柱之间的净距超过18m则算高大模板?
3 施工总荷载:这点没思路,请有经验的朋友指教;
4 集中线荷载:钢砼体积与钢砼容重的积大于20,即砼断面尺寸超过0.8m2是就算。还有一个小问题,这个断面尺寸是否应包含板的范围:假设某板厚200,梁500*1600,则该梁截面应该算500*1600还是500*1400。
谢谢!
4楼
看看相关的规定就可以了。
回复
5楼
施工总荷载:换算成楼板厚度约35公分,
或集中线荷载大于20kN/m;大约0.5平方米的梁
回复
6楼
谢谢楼主分享
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
回复
9楼
无间道 发表于 2015-10-31 08:56 看看相关的规定就可以了。前辈这回答好难理解,和我们公司领导的回复一个样。就是找了相关文件,看了不明确才和大家请教,您还再打太极、。。。
回复
10楼
本帖最后由 lzzy103402 于 2015-12-11 11:45 编辑
这些书上或者网络上都有详细的定义,多找找总会找到。
1、
通常楼层高度是不扣除梁高的!
2、
跨度一般是中到中,净跨边到边。一般来说通常上的都是用跨度来进行宏观的表述。当要用到净跨这个词的时候都是涉及到比较细部的问题了,比如说模板制作,工程算量等等。
3、施工总荷载就是施工时的设备、机具、临时放置的材料、施工人员等的最大可能的重力标准值之和作为构件上的总活荷载。计算时还要与构件自重进行组合。
简单来说就是施工时候可能堆在上面的重量。
4、集中线荷载 这是两层意思 分为集中荷载和线荷载。集中荷载说白了就是所有的荷载集中起来 全部传递到一处的荷载。线荷载就是说在一条线上的荷载如梁上荷载,那么集中线荷载就好比说把所有荷载集中传递到一根梁上 这就是一个集中线荷载,具体怎么传递 每次传递多少一般是一半一半的传 但也有不一样的 这就比较复杂了,需要专业知识。
简单来说就是支撑在梁下的支撑系统受到的力。这个梁尺寸是不扣除板厚的。
附一个网上的算例楼主可以参考一下:
一、永久荷载标准值
1、模板及其自重标准值G1K,木模板
,按模板图计算确定,简化计算,假设梁取0.75 kN/㎡,板取0.3 kN/㎡;
2、新浇筑砼自重标准值G2K,取24 kN/㎡;
3、钢筋自重标准值G3K,按钢筋图计算确定简化计算,梁取1.5 kN/m3,板取1.1 kN/m;;
二、可变荷载标准值
1、施工人员及设备荷载标准值Q1K,按照最不利情况,考虑布料机,4 kN/㎡;
2、振捣混凝土产生荷载标准值Q2K,2 kN/㎡;
3、风荷载
(略)
三、计算专家论证限值时,采用设计值
1200X400梁模板线荷载=(0.75*0.4+(24+1.5)*1.2*0.4)*1.2+4*1.3+2*1.4
=23.05 kN/m> 20 kN/m
所以,要专家论证
120厚板荷载=(0.3+(24+1.1)*0.12)*1.2+4*1.3+2*1.4
=11.97 kN/m2 < 15 kN/m2
回复
11楼
谢谢楼主分享
回复
12楼
该梁截面应该算500*1600,不能是500*1400。
回复
13楼
好资料值得分享!
回复