压缩机的启动电流
qq_1437404468374
2015年10月30日 15:44:37
来自于制冷技术
只看楼主

有前辈对制冷压缩机的启动电流有研究吗?我们公司这有台EMERSON VR144KS-TFP*522压缩机,额定功率12HP,最近经常在压缩机启动的时候,总闸用的3P+N(100A)的空开跳闸,是由于压缩机的启动电流太大了造成的吗?还是我们的线路有微漏电的问题?

有前辈对制冷压缩机的启动电流有研究吗?我们公司这有台EMERSON VR144KS-TFP*522压缩机,额定功率12HP,最近经常在压缩机启动的时候,总闸用的3P+N(100A)的空开跳闸,是由于压缩机的启动电流太大了造成的吗?还是我们的线路有微漏电的问题?
免费打赏
wscxl88
2015年10月31日 13:46:07
13楼
综合看,楼主这压机是采用了全压起动,他才选总闸100A。更改一下l吧,釆用星三角起动,总闸就选用2~2.5倍的额定电流值空开得了,空开应熟于熔断体之一的一种。
回复
荣昌制冷
2015年10月31日 15:20:52
14楼
wscxl88 发表于 2015-10-31 13:46 综合看,楼主这压机是采用了全压起动,他才选总闸100A。更改一下l吧,釆用星三角起动,总闸就选用2~2.5倍的 …你的主意“好”,那就叫楼主改电机吧,如果全封或半封压缩机无法单独改电机,那就连压缩机一块改吧。;P
回复
wscxl88
2015年10月31日 17:00:33
15楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-31 15:20 你的主意“好”,那就叫楼主改电机吧,如果全封或半封压缩机无法单独改电机,那就连压缩机一块改吧。你真是笨到飞起;P我说啥你就照做,没点主见。你不会看看压缩机电源引脚是几个脚啊,三个脚就用自藕变压器降压起动,六只脚就星角起动。压机应该有标明是啥起动的。其实当楼主电压和线负荷可满足短时起动电流最大7倍时是可直接全压起动的,不满足时如果是三个脚就用自藕变压器降压起动,干吗要连压缩机一齐换,真是笨啊笨:lol当电机超过10kw时就必须作降压启动。
回复
荣昌制冷
2015年10月31日 17:37:45
16楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-31 17:41 编辑 wscxl88 发表于 2015-10-31 17:00 你真是笨到飞起我说啥你就照做,没点主见。你不会看看压缩机电源引脚是几个脚啊,三个脚就用自藕变压器 …你这个跳梁小丑真是有病不会看帖子,或者脑残看不懂。我在13楼里说“如果全封或半封压缩机无法单独改电机”,全封半封,还有螺杆一体机你能看得到接线头?怎么改?老子每说一句话,每写一个字都经过深思熟虑的,还会被你这种丢人现眼的小人钻了空子?!你这对一塌糊涂的师徒,还是正面回答楼主的制冷机瞬间启动电流比额定电流大多少倍吧,擦擦你俩的糊涂脸吧!
回复
wscxl88
2015年12月15日 21:51:04
21楼
无名小将 发表于 2015-12-15 19:16 你可以看看他所有回复的帖子,不吵架,不已教训人的口吻说话方式的时候不多,要是当面辩论估计他天天鼻青 …当面辩论,难又难,我不想出远门了,没那风流銭,他有力气又有皇冠车叫他来我这里,合山招牌莱“牛杂粥”招待:lol。一句话,大于锁死电流,压缩机死定了,也可以说大于7倍的额定电流,压机完蛋了。全封半封,螺杆一体机,总有个启动盒子吧,查或代换启动盒子先再确定压机死还是假死(前题必须供电电压进压缩机接柱正常)他料是有的,只是………。唉!师父、青老师的教学多好,有趣想学…………不想多说啦
回复
游荡四方
2015年12月16日 10:23:18
22楼
我这里10p的涡旋空调压机,
过电流保护设定值是13A.

100A是机组总开关容量值.
它的跳闸,与压机过流没有关系
回复
summer123xia
2015年12月17日 22:33:12
23楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-31 12:59 说你caobao可能你更会跳起来,你怎么什么都与你师傅一样呢?断章取义也一样?上面写的“1.5~2.5倍”后面是 …启动电流类似堵转电流,不过持续的时间很短,1秒以内。VR144的堵转电流110A
回复
co1432800310902
2015年12月22日 09:49:29
24楼

学习了,谢谢版主的指点。
回复
tumuxiaogege
2015年12月28日 09:27:14
25楼
不错的资料,好好研究一下
回复
cof1568602842641
2019年09月16日 11:01:21
26楼

空气开关要选D型的,空气开关质量差也会跳的,换个空气开关试试。

vvvcuu:这个帖子是四年前的了,楼主要是还没解决那就真的见鬼了。

就事论事,个人感觉与3P N的断路器有关。12P的压缩机我一直用的就是3P D32型的,还没见过启动不起来跳空开的。启动电流确实如荣昌老师所说是运行电流的5~7倍,但常见的空开都有这个延时能力,都可以把启动电流越过去,100A的空开应该可以了。起不来是不是漏电流太大了,造成误动作。或者换个3P的空开试试。

回复

相关推荐

APP内打开