压缩机的启动电流
qq_1437404468374
2015年10月30日 15:44:37
来自于制冷技术
只看楼主

有前辈对制冷压缩机的启动电流有研究吗?我们公司这有台EMERSON VR144KS-TFP*522压缩机,额定功率12HP,最近经常在压缩机启动的时候,总闸用的3P+N(100A)的空开跳闸,是由于压缩机的启动电流太大了造成的吗?还是我们的线路有微漏电的问题?

有前辈对制冷压缩机的启动电流有研究吗?我们公司这有台EMERSON VR144KS-TFP*522压缩机,额定功率12HP,最近经常在压缩机启动的时候,总闸用的3P+N(100A)的空开跳闸,是由于压缩机的启动电流太大了造成的吗?还是我们的线路有微漏电的问题?
免费打赏
qq_1437404468374
2015年10月30日 15:48:01
2楼
有时候能够起来,运行的电流为15-16A。有时候就启动不起来直接跳
回复
荣昌制冷
2015年10月30日 16:14:42
3楼
离离原上草 发表于 2015-10-30 15:48 有时候能够起来,运行的电流为15-16A。有时候就启动不起来直接跳三相电机的瞬间启动电流是额定电流的5~7倍,空气开关的容量应按最大启动电流配置。
回复
qq_1437404468374
2015年10月30日 16:47:04
4楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-30 16:14 三相电机的瞬间启动电流是额定电流的5~7倍,空气开关的容量应按最大启动电流配置。多谢前辈!要是到达7陪100A肯定就是超了,有时要是5、6倍可能就起来了。
回复
wqj13419801972
2015年10月30日 19:00:52
5楼
学习了,谢谢版主的指点。
回复
游荡四方
2015年10月31日 07:50:19
6楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-31 08:31 编辑

EMERSON VR144KS-TFP*522压缩机,额定功率12HP,
运行的电流为15-16A


单为压机配置的空开一般为45A,是运行电流的2.5倍。
100A的空开应该是为整个机组配置的总开关,

100A跳闸,如果自带有漏电保护,可取消观察,
无漏电保护跳闸,查同相线路压降或电阻,查看有无触头 烧灼或熔焊
手摸空开两侧,查看是否发热明显。
最好换掉进行观察

测试启动电压电流

有些空开是带有消防,低电压,缺相连锁保护装置的,
可断开进行观察
回复
荣昌制冷
2015年10月31日 08:02:42
7楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-31 12:35 编辑 游荡四方 发表于 2015-10-31 07:50 EMERSON VR144KS-TFP*522压缩机,额定功率12HP,运行的电流为15-16A不要瞎说瞎扯闹笑话了!“启动电流是运行电流的2.5倍”,开始说2倍,经我反驳后修改成2.5倍了,怎么不说250;P简直无知到何种地步!多虚心学着点吧!!!你把自家的空开按你说的装吧,别在这里误导人了!就是一台家用小冰箱的瞬间启动电流也不止两倍(包括后改的2.5倍),说得太离谱了!不懂老是喜欢“匆匆瞎说”。;P
回复
wscxl88
2015年10月31日 11:55:24
8楼
本帖最后由 wscxl88 于 2015-10-31 11:59 编辑

总闸空气开关的容量瞬时脱扣值,是不是按电机的堵转电流去釆用更合适
单个空开控制电机电流保护脱扣是按2.5倍的额定电流取用(全压起功或重载起功),这点师父没说错呀,电工作业书有写。
回复
wscxl88
2015年10月31日 12:47:06
9楼
你去与国家级编书之人说理去,现在的安监部门还拿它作教呢;P
IMG_20151031_100047.jpg
回复
荣昌制冷
2015年10月31日 12:59:40
10楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-31 13:08 编辑 wscxl88 发表于 2015-10-31 12:47 你去与国家级编书之人说理去,现在的安监部门还拿它作教呢说你caobao可能你更会跳起来,你怎么什么都与你师傅一样呢?断章取义也一样?上面写的“1.5~2.5倍”后面是怎么说的?你自己再看看清楚。你再拿楼主12P的机组接1.5~2倍的熔断丝,看看断不断?;P你去试试你家的冰箱或空调,看看瞬间的启动电流是额定的多少倍?现实试试不就清楚了嘛!你想为你师傅擦脸,结果连自己的脸都弄黑了。;P
回复
wscxl88
2015年10月31日 13:24:26
12楼
你别说英文好不好,我对英文狗屁不懂,当你没说;P
它这谷轮压机要用星三角起动,不是全压起动。5kw以上电机不能用全压起动,这下问你还爽在哪,扣分吧,你就扣吧,反正我不在乎这分:lol
回复

相关推荐